Mazayac написал: Kanaduchi, у Вас один из термоклапанов неправильно стоит. Обязан быть на подающем патрубке, а как минимум один - на обратке. С учётом неизвестного направления подачи я бы переделал, чтобы была возможность поставить как угодно (подвинув радиатор). И шарового не хватает для гипотетически возможного техобслуживания клапана. Запирать его без ШК не у всех получается без спец-колпачка.

Mazayac, Не совсем понял. На одном из радиаторов надо перенести термоклапан на нижнюю трубу? Шаровые краны перед термоклапанами поставлю

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 07:42:32

Kanaduchi, вот так:

можно переставить термоклапан вправо или влево - в зависимости от реального направления подачи, не меняя ничего вообще, только ключ понадобится перепаковать пару резьб. Американки обычные конусные, радиатор при этом легко снимается при необходимости. Махонький минус - при смене положения термоклапана сдвигается влево-вправо радиатор, но это просто реализовать перестановкой кронштейнов, а если их сразу поставить через 2 секции от краёв - не будет видно незадействованных отверстий.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 07:51:36

Обновил иллюстрацию для наглядности указав направление подачи.

0
Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

24.07.2020 в 07:52:34

Понятно, спасибо! Попробую сделать

0
Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

02.09.2020 в 13:15:01

Всем привет! Видимо нормальных сварщиков не сыскать в маленьком городе. Все хотят полипропиленом фигачить. Кое-как уговорили слесарей делать нормально металлом. Но они в свою очередь спрашивают разрешения сделать диагональ, типа им так проще собрать все (маленьки байпас сложно варить):

Так нормально будет?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.09.2020 в 13:47:25

Kanaduchi, стоп-стоп-стоп, то что нарисовано - работать не будет. Во-первых, какая гарантия, что направление подачи понято верно? Во-вторых - левый радиатор при нижней подаче греться не будет, что за самовольное перекраивание на диагональное подключение задом наперёд? В-третьих, угловые ШК - плохой выбор. Заменяйте прямыми.

Вариант с много "если": если сварщики не хотят короткий байпас и если они 146% уверены в направлении подачи, то тогда у левого радиатора переносите точку подключения слева - в верхний коллектор, а точку подключения справа - переносите с загибом в нижний коллектор. Байпас останется длинным.

Биметаллический радиатор нормально работает только в том случае, если обратка забирается у него снизу, из нижнего коллектора - запомните это как непреложную истину, проще будет оценивать любую схему подключения. А вот подача может приходить с любой стороны, в нижний коллектор или в верхний коллектор - всё это совершенно неважно по сравнению с первым постулатом.

0
Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

02.09.2020 в 14:01:16

Спасибо! буду настаивать на изначальном варианте

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.09.2020 в 16:17:43

Kanaduchi, ну если упрутся рогом - можно вот так изогнуть: Байпасы, кстати, зря зауженные на этом рисунке, при такой их длине гидравлическое сопротивление стояка заметно вырастет, уменьшится скорость циркуляции, упадёт температура теплоносителя, ухудшится отопление...

Гидравлически лучше сделать симметрично на базе моего рисунка, и байпасы короткие с заужением уже не так критичны.