Наверное, вот тут:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT :
...
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
ПPOPAБ написал:
{{post:6931549,Есть еще такое толкование.....
Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж.}
Эта оболочка может быть составляющей самых различных устройств. Посему - болтег никому не мешает и ни к чему не обязывает.
Расширенные функциональные возможности изделия. ;)
ПPOPAБ,
А вот так:
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь надежную электрическую связь между собой и с зажимом вводного нулевого защитного проводника
Значение электрического сопротивления между зажимом защитного проводника и каждой доступной прикосновению токопроводящей частью щитка не должно превышать 0,05 Ом.
....
10.15 Проверку электрического сопротивления по 6.4.2 между зажимом защитного проводника ввода и каждой токопроводящей частью следует выполнять омметром с соответствующим пределом измерения. Сопротивление считают соответствующим норме, если оно не превышает 0,1 Ом.
ПУЭ
п 7.77 3 съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53
Немного развернутее этот пункт выглядит в последнем ГОСТ _
ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
п. 7.6.3.8 Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IТ и ТТ: в) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного тока или 15 В постоянного тока - во всех остальных случаях.