СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.12.2020 в 22:17:45

BV написал: а где вот это написано?

Наверное, вот тут: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT : ... 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

02.12.2020 в 22:20:21

ПPOPAБ написал: {{post:6931549,Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж.}

Эта оболочка может быть составляющей самых различных устройств. Посему - болтег никому не мешает и ни к чему не обязывает. Расширенные функциональные возможности изделия. ;)

ПPOPAБ, А вот так:

ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

Действующий.

http://docs.cntd.ru/document/1200107874

6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь надежную электрическую связь между собой и с зажимом вводного нулевого защитного проводника

Значение электрического сопротивления между зажимом защитного проводника и каждой доступной прикосновению токопроводящей частью щитка не должно превышать 0,05 Ом.

.... 10.15 Проверку электрического сопротивления по 6.4.2 между зажимом защитного проводника ввода и каждой токопроводящей частью следует выполнять омметром с соответствующим пределом измерения. Сопротивление считают соответствующим норме, если оно не превышает 0,1 Ом.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

02.12.2020 в 22:22:50

BV написал: а где вот это написано?

ПУЭ п 7.77 3 съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 Немного развернутее этот пункт выглядит в последнем ГОСТ _ ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
п. 7.6.3.8 Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IТ и ТТ: в) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного тока или 15 В постоянного тока - во всех остальных случаях.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 22:25:53

СтранникXXI написал: Наверное, вот тут:

пипец всей интриге и технадзору... :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 22:31:23

dokar написал: ГОСТ Р 58882-2020

Александр! И шо теперь - флудить про зеленые лампочки ?

:a

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

02.12.2020 в 22:35:21

ПPOPAБ, У мну ужо все это прыгает в глазах . :) Но проще поводок на дверь... и отгиньте . :p

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 22:38:09

dokar написал: ПPOPAБ, У мну ужо все это прыгает в глазах . :) Но проще поводок на дверь... и отгиньте . :p

dokar, коллега, пойдёмьте позвиздим о рожковых ключах... Там так интересно! :D Краш и сплошное насилие...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

02.12.2020 в 22:39:09

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: Наверное, вот тут:

пипец всей интриге и технадзору... :)

ПPOPAБ, ГОСТы имеют приоритет перед ПУЭ, разве нет? Изделие должно подключаться в соответствии с тех док производителя, не?

12 Указания по эксплуатации 12.1 Монтаж и эксплуатацию щитков следует проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации изготовителя.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2020 в 22:49:58

BV написал: ПPOPAБ, ГОСТы имеют приоритет перед ПУЭ

Да. А ви видели шо делають с бокорезами ? В теме "шарнирно губцевый инструмент". Таки мене стало немножко стыдно за свой инструмент...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

02.12.2020 в 23:35:52

Radio написал: Болт всё равно тоньше.

Размер резьбы нас интересует только в смысле механической прочности. Важнее толщина детали, к которой будет прижат проводник.

Или кто-нибудь планирует использовать эту шпильку в качестве проводника?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

02.12.2020 в 23:38:44

ВТБ! написал: Или кто-нибудь планирует использовать эту шпильку в качестве проводника?

ну а почему нет, если поставить две гайки - до и после... Да и в случае одной гайки и не зачищенной краски - шпилька и есть проводник