06.09.2020 в 11:08:00
Добрый день.
Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.
06.09.2020 в 11:11:59
Natyonok123, так себе проект
06.09.2020 в 11:22:28
Natyonok123 написал: Добрый день.
Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.
Natyonok123,
06.09.2020 в 14:35:13
СтранникXXI написал:
Natyonok123 написал: Добрый день.
Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.
Natyonok123,
- Какого года дом?
- Какие аппараты стоят в этажном щите?
- Счетчик изначально стоял в квартире?
- Линии уже проложены?
СтранникXXI,
06.09.2020 в 16:01:09
Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?
06.09.2020 в 16:07:48
Natyonok123 написал:
Radio написал: Natyonok123, так себе проект
Radio, в чем косяк?
Natyonok123,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.09.2020 в 16:36:02
Natyonok123 написал: автомат на входе не более 25 А.
Можно и ограничится единственным АВДТ В25/0,03А 275 В.
06.09.2020 в 19:01:26
СтранникXXI написал: Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?
СтранникXXI, Пока никуда, это на будущее, если после обновления проводки в доме появится земля
06.09.2020 в 19:05:45
MaSeVi написал:
Natyonok123 написал:
Radio написал: Natyonok123, так себе проект
Radio, в чем косяк?
Natyonok123,
- Вам и после ремонта больше 25А на ввод ставить нельзя покамест.
- Все розетки под ним.
- То же, что и п. 2 для освещения
- Замените ВАР И УЗМ на что-нибудь другое.
- Одно УЗО из нижнего ряда можно исключить (а то и все два)...
MaSeVi,
06.09.2020 в 19:12:15
ПPOPAБ написал:
Natyonok123 написал: автомат на входе не более 25 А.
Можно и ограничится единственным АВДТ В25/0,03А 275 В.
ПPOPAБ, это дифавтомат (по сути УЗО + обычный автомат)? Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты, чтобы при проблеме например где-то в ванной, не отключилось всё вообще, а отключилась только ванная. Т.е. текущие 4-5 контуров это оптимум, сильно укрупнять не стоит. При этом дифавтомат стоит дороже, чем УЗО и отдельный автомат. Поэтому появилось несколько УЗО вместо предложенной вами схемы. Мне верно объяснили?
06.09.2020 в 20:45:50
Natyonok123 написал: похвалите
вы тему создали для самолюбования, что-ли?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.09.2020 в 20:55:10
Natyonok123, Всё нормально, собирайте.
06.09.2020 в 21:24:51
Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты. Natyonok123, Накакапали в уши и мозги, а ведь бесперебойность спокойно обеспечивается двумя - тремя УЗО. И вообще если ваш электрик работает всего лишь ножом и пассатижами , то конечно на каждое помещение и агрегат надо ставить отдельное УЗО .диффзащита не может иметь несколько контуров , уровней - да .
Rumato написал: Natyonok123, Всё нормально, собирайте.
Присоединяюсь к метаню
06.09.2020 в 21:42:09
dokar написал: Вон в Европе из-вируса публичные дома банкротяться , а вы тут жируете
dokar, Пусть берут пример с России: все дамы с низкой социальной ответственностью в соответствующих заведениях носят маски и санобработку проходят. :a
(Если чё, я не лично, я по телевизору видел). :D
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу