Уважаемые форумчане!

Полгода назад заливали стяжку в квартире на рулонную гидроизоляцию. Сегодня обнаружено опускание стяжки в одном из углов (на фото). Это кухня, где укладывается керамогранит. Рабочий говорит, что дом "гуляет", "плита перекрытия поплыла". Но ничего страшного не видит. Дом 10-этажный кирпичный 1966 года в Хорошевском районе Москвы. Помимо факта опускания стяжки как такового беспокоит в частности один момент. Электропровода прокладывались в стяжке в гофре, вверх на стены выводились без гофры. На фотографиях видно, что вывод с пола в стены выполнен некорректно - скашивая прямой угол. Приходилось подбивать стяжку под проводами, чтобы утопить ее поглубже. В результате возможно провода имели сильное натяжение. Логично предположить, что при возможном проседании стяжки в местах вывода проводов из под пола на стены возможен обрыв этих проводов. С прорабом пока не говорил по поводу проседания стяжки, хочу подготовиться собрав побольше информации. Прошу подсказать: 1) Это действительно дом гуляет или это брак при обустройстве стяжки? 2) Возможно ли ожидать подобное в других местах квартиры? 3) Чем опасно такое состояние стяжки? 3) Есть ли какое-то стандартное решение в данном случае?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.09.2020 в 02:19:12

Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».

Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.

Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon

Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.

И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20883

28.09.2020 в 03:43:22

Probatus написал: Рабочий говорит, что дом "гуляет", "плита перекрытия поплыла". Но ничего страшного не видит

"поплыла" не плита, а то что на ней: либо Стяжка, либо прокладки между стяжкой и плитой. Ничего страшного в этом нет.

Probatus написал: Логично предположить, что при возможном проседании стяжки в местах вывода проводов из под пола на стены возможен обрыв этих проводов

Если не обрыв, то локальное уменьшение диаметра провода, локальное утончение изолляции, что может сказаться на долговечности проводки. Чтобы перестать беспокоиться, нужно прозвонить изоляцию мегометром, и заменить слабые места, если они есть.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

28.09.2020 в 07:15:04

Alexey_Spb написал: Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».

Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.

Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon

Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.

И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.

Alexey_Spb, +100500!

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

28.09.2020 в 16:53:16

Probatus, вам ничего писать не надо было, достаточно фото, чтобы понять, что делали рукожопы! Отсюда все вытекающие

0
Аватар пользователя
Probatus

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Москва

Сообщений: 60

28.09.2020 в 20:19:34

Alexey_Spb написал: Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».

Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.

Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon

Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.

И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.

Alexey_Spb, спасибо большое. Понял вас. не могли бы вы уточнить три момента: 1) Какие еще признаки некачественной проводки помимо того, что был "скошен" угол пол-стена? Это для разговора с прорабом. По его словам всё сделано качественно. 2) Какие возможны проблемы с данной стяжкой и ремонтом в целом в дальнейшем? 3) Что не так со сливом? Это будет влиять на эксплуатационные свойства? Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
mpmaks90

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

28.09.2020 в 20:21:46

Probatus написал:

Alexey_Spb написал: Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».

Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.

Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon

Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.

И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.

Alexey_Spb, спасибо большое. Понял вас. не могли бы вы уточнить три момента: 1) Какие еще признаки некачественной проводки помимо того, что был "скошен" угол пол-стена? Это для разговора с прорабом. По его словам всё сделано качественно. 2) Какие возможны проблемы с данной стяжкой и ремонтом в целом в дальнейшем? 3) Что не так со сливом? Это будет влиять на эксплуатационные свойства? Заранее благодарен!

Probatus, так вам ремонт то ещё не доделали) пусть гарантию дают на работы, это в договоре должно быть.

0
Аватар пользователя
Probatus

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Москва

Сообщений: 60

28.09.2020 в 20:29:59

Грэй написал:

Probatus написал: Рабочий говорит, что дом "гуляет", "плита перекрытия поплыла". Но ничего страшного не видит

"поплыла" не плита, а то что на ней: либо Стяжка, либо прокладки между стяжкой и плитой. Ничего страшного в этом нет.

Probatus написал: Логично предположить, что при возможном проседании стяжки в местах вывода проводов из под пола на стены возможен обрыв этих проводов

Если не обрыв, то локальное уменьшение диаметра провода, локальное утончение изолляции, что может сказаться на долговечности проводки. Чтобы перестать беспокоиться, нужно прозвонить изоляцию мегометром, и заменить слабые места, если они есть.

Грэй, спасибо за ответы. Не могли бы вы прояснить - все-таки ничего страшного в том, что стяжка опустилась, или уже имеем риск проблем с проводкой? И куда можно обратиться в МСК за услугой проверки изоляции мегаомметром? Также при таком подходе бригады к работе есть подозрение, что имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология? А то гидроизоляция в ванной выполнена таким образом. Боязно...

0
Аватар пользователя
Probatus

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Москва

Сообщений: 60

28.09.2020 в 22:38:50

mpmaks90 написал:

Probatus написал:

Alexey_Spb написал: Вам вешают лапшу на уши насчёт «гуляющего дома».

Гуляющими обычно бывают подобные гастарбайтеры и их прорабы.

Ежели что, подобная подвижка плиты перекрытия сделала бы ваш дом непригодным для проживания, и вызвала бы панику у соседей. Да, а вас не смутило что просел угол, а не центр якобы плиты, при том что угол «закреплён» несущими стенами :confused: И вот как-то дом стоял целых 54 года и ничего не просело, а тут, внезапно... :swoon

Просто имеет место крайне некачественная стяжка и проводка. И слив унитаза сделан безграмотно.

И да, я лишний раз буду приводить эту тему всем противникам гофры как наглядный пример.

Alexey_Spb, спасибо большое. Понял вас. не могли бы вы уточнить три момента: 1) Какие еще признаки некачественной проводки помимо того, что был "скошен" угол пол-стена? Это для разговора с прорабом. По его словам всё сделано качественно. 2) Какие возможны проблемы с данной стяжкой и ремонтом в целом в дальнейшем? 3) Что не так со сливом? Это будет влиять на эксплуатационные свойства? Заранее благодарен!

Probatus, так вам ремонт то ещё не доделали) пусть гарантию дают на работы, это в договоре должно быть.

mpmaks90, работа без договора. По знакомству. Хотя знакомые уже сами не рады, что рекомендовали.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20883

29.09.2020 в 01:44:34

Probatus написал: Не могли бы вы прояснить - все-таки ничего страшного в том, что стяжка опустилась, или уже имеем риск проблем с проводкой?

срок прошел довольно большой, и врядли стяжка будет опускаться ещё. Поэтому уже можно заняться поиском проблем с проводкой и их устранением , если они есть.

Probatus написал: И куда можно обратиться в МСК за услугой проверки изоляции мегаомметром?

я не в Москве. Ищите по объявлениям, звоните, спрашивайте.

Probatus написал: имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?

это тоже изоляция, и проверяется тем же мегометром.

Probatus написал: А то гидроизоляция в ванной выполнена таким образом.

гидроизоляция не знаю чем проверяется...водой раз ве что, опытным путём :confused:

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.09.2020 в 13:54:06

Грэй написал: Если не обрыв, то локальное уменьшение диаметра провода, локальное утончение изолляции, что может сказаться на долговечности проводки. Чтобы перестать беспокоиться, нужно прозвонить изоляцию мегометром, и заменить слабые места, если они есть.

Кабель все-таки это не резинка, он из разных материалов, и равномерно он не растягивается. Будут иметь место локальные повреждения, причем заранее непредсказуемые. Ни жилы, ни изоляция не рассчитаны на длительное усилие на растяжение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.09.2020 в 13:59:23

Probatus написал: Также при таком подходе бригады к работе есть подозрение, что имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?

Вряд ли вы такие места мегаомметром найдете. Но шансы некоторые есть если совсем похабно изоляция сделана.

Условно, один слой хорошей изоленты выдерживает 2 киловольта без промежутка, а мегер для таких кабелей на 1000 (напряжение для проверки кабеля согласно нормативам). Даже если мегер на 2500 брать, не пробьет так как изоленту мотают минимум в 3-4 слоя + промежуток воздуха, небольшой но есть. Но со временем сюрпризы это даст ввиду ненадежности скрутки, самоусиливающихся термических деформаций, окисла и т.д.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Probatus

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Москва

Сообщений: 60

29.09.2020 в 19:40:40

Alexey_Spb написал:

Probatus написал: Также при таком подходе бригады к работе есть подозрение, что имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?

Вряд ли вы такие места мегаомметром найдете. Но шансы некоторые есть если совсем похабно изоляция сделана.

Условно, один слой хорошей изоленты выдерживает 2 киловольта без промежутка, а мегер для таких кабелей на 1000 (напряжение для проверки кабеля согласно нормативам). Даже если мегер на 2500 брать, не пробьет так как изоленту мотают минимум в 3-4 слоя + промежуток воздуха, небольшой но есть. Но со временем сюрпризы это даст ввиду ненадежности скрутки, самоусиливающихся термических деформаций, окисла и т.д.

Alexey_Spb, есть какой-то выход из данной ситуации? Чтобы не беспокоиться о возможных проблемах с проводкой?

0
Аватар пользователя
Probatus

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Москва

Сообщений: 60

29.09.2020 в 20:07:04

Грэй написал:

Probatus написал: Не могли бы вы прояснить - все-таки ничего страшного в том, что стяжка опустилась, или уже имеем риск проблем с проводкой?

срок прошел довольно большой, и врядли стяжка будет опускаться ещё. Поэтому уже можно заняться поиском проблем с проводкой и их устранением , если они есть.

Probatus написал: И куда можно обратиться в МСК за услугой проверки изоляции мегаомметром?

я не в Москве. Ищите по объявлениям, звоните, спрашивайте.

Probatus написал: имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?

это тоже изоляция, и проверяется тем же мегометром.

Probatus написал: А то гидроизоляция в ванной выполнена таким образом.

гидроизоляция не знаю чем проверяется...водой раз ве что, опытным путём :confused:

Грэй, спасибо за ответы. А зачем тут проверять ГИ? Здесь щели толщиной в палец.

0
Аватар пользователя
boss.al54

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Бердск

Сообщений: 193

02.10.2020 в 08:13:28

Probatus, какая рулонная гидроизоляция была и ее толщина? Похоже что кто-то постелил вспененый полиэтилен толщиной в сантиметр, который, естественно, под весом стяжки продавился через некоторое время. Сколько стяжки было положено? Сделано ужасно. Денег за такую работу не платите и выгоните всех пинками как можно скорее. Вам придется еще много что переделывать после таких "мастеров".

0