Probatus написал: Также при таком подходе бригады к работе есть подозрение, что имело место наращивания кабеля с изоляцией мест скруток изолентой. Такие вещи также можно проверить мегаомметром или это другая технология?
Вряд ли вы такие места мегаомметром найдете. Но шансы некоторые есть если совсем похабно изоляция сделана.
Условно, один слой хорошей изоленты выдерживает 2 киловольта без промежутка, а мегер для таких кабелей на 1000 (напряжение для проверки кабеля согласно нормативам). Даже если мегер на 2500 брать, не пробьет так как изоленту мотают минимум в 3-4 слоя + промежуток воздуха, небольшой но есть. Но со временем сюрпризы это даст ввиду ненадежности скрутки, самоусиливающихся термических деформаций, окисла и т.д.