Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 09:57:20

С духовкой и всей техникой на кухне что решили ? (с распайкой) Какой автомат ставить ? Сейчас 25А, советовали и 16А и 20А ? Или все же новую ветку затянуть ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.10.2020 в 09:59:08

Radio написал:

dokar написал: Справедливости ради замечу, что этот АВ нежелательно размещать в щитке рядом с другим, через который текут высокие нагрузки и который может вызвать ненужный прогрев автомата

Справедливости ради замечу, что в квартире и не бывает автоматов, "через которые текут высокие нагрузки". Разве что в семьях майнеров и фермеров.

А так - редкий автомат бывает кратковременно загружен хотя бы на четверть номинала, не считая всё той же плиты.

Radio, В ситуации топика как раз , если два кухонных АВ , а именно линии ВП (25А) и линии розеток (20А) будут стоять рядом то при одновременном использовании духовки и кучки другой мелкой техники одновременно , такой прогрев по большим праздникам может состояться . Я бы всё-таки рекомендовал бы тс для духовки, и не только нее, тащить отдельную линию от щита .

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2020 в 09:59:38

SergSB,

Событие-то будет, но условно они должны быть все красные хотя бы час, а этого не будет (только если не поставить 4 кастрюли к подведённым к ним циркулирующим водяным охлаждением). В реальности плита будет работать на 25А долгое время даже на максимальных настройках ручек.

Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Или вы про нагрев автомата нагретой жилой?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.10.2020 в 10:02:11

Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Alexey_Spb, Опередили.)

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:32:40

Alexey_Spb написал: Поясните пожалуйста связь сечения жил с вероятностью выбиваниях автомата. Почему его должно выбить быстрее при заниженном сечении? Или вы про нагрев автомата нагретой жилой?

У нас же не электронный автомат. Как он узнает что таком то токе ему нужно отключиться ? По нагреву ? Если мы условно 1,5 вставим в 25А автомат он раньше вылетит, чем 4-ка в этом же 25А автомате или нет при повышении нагрузки или при более длительном воздействии той же нагрузки ?

В случае перегрузки, внутри автомата срабатывает биметаллическая пластина: при нагреве от проходящего тока она изгибается и толкает "спусковой крючок" размыкателя.

0
Аватар пользователя
13DaN96

Местный

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 10:32:49

Запутался.

  1. Самое лучшее это тянуть от щитка 3х2,5 на духовку и 3х6 на варочную. Верно? Тогда у меня возникает вопрос как не перебить остальные провода которые приходят в щит? Они заштукатурены. А дальше по потолку можно бросить его да и все.
  2. Если оставляю кабель на 4 квадрата для варочной, то меняю автомат с 40А на 25А. Верно?
  3. Если подключаем духовку в ближайшую распачную коробку, то при работе духовки на полную мощность, то что-то типа чайника включить можно и автомат выбивать не будет. Он же не постоянно работает, а холодильник и телевизор не так много потребляют. Правильно? Но тогда вопрос по автомату, сейчас дифавтомат на 25А стоит целесообразно его заменять на 20А? Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.
0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:37:18

13DaN96 написал: Тогда у меня возникает вопрос как не перебить остальные провода которые приходят в щит? Они заштукатурены. А дальше по потолку можно бросить его да и все.

Как-то сбоку может в щиток зайти ? Кабеля наверняка идут вертикально же ...

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:38:14

{{post:6900536,Если подключаем духовку в ближайшую распачную коробку, то при работе духовки на полную мощность, то что-то типа чайника включить можно и автомат выбивать не будет. Он же не постоянно работает, а холодильник и телевизор не так много потребляют. Правильно? Но тогда вопрос по автомату, сейчас дифавтомат на 25А стоит целесообразно его заменять на 20А? }}

На 2.5 рекомендуется даже 16А ставить ... Отдельная линия на духовку решит все проблемы сразу. Сможете поставить везде 16А.

0
Аватар пользователя
13DaN96

Местный

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 10:41:23

SergSB написал: Кабеля наверняка идут вертикально же ...

Да, вертикально. Можно попробовать сбоку зайти и вверх к потолку кабель увести. Там примерно понимаю где провод идет

0
Аватар пользователя
13DaN96

Местный

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 10:43:03

13DaN96 написал: Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.

SergSB написал: Проверьте его реальное сечение.

Этот кабель с момента постройки дома стоит. Я думал там 6 брошена, а решил проверить и оказалось нет

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:44:06

13DaN96 написал: Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.

Это хорошо. Тогда 25А автомат (или лучше дифавтомат) решит эту проблему. Давно дом построен ?

0
Аватар пользователя
13DaN96

Местный

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 10:48:01

SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:48:51

13DaN96 написал: SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

Да.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.10.2020 в 10:49:02

13DaN96 написал:

SergSB написал: Кабеля наверняка идут вертикально же ...

Да, вертикально. Можно попробовать сбоку зайти и вверх к потолку кабель увести. Там примерно понимаю где провод идет

13DaN96, Вы не указываете серию дома и год постройки . Возможно вам помогут .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.10.2020 в 10:51:31

13DaN96 написал:

SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

13DaN96, Именно так.

0