SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:44:06

13DaN96 написал: Померил диаметр жилы кабеля который был брошен для плиты при постройке дома. Диаметр жилы получился 2.2 мм и по расчетам 3.8 квадрата получилось.

Это хорошо. Тогда 25А автомат (или лучше дифавтомат) решит эту проблему. Давно дом построен ?

0
13DaN96
13DaN96
Новичок

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 10:48:01

SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 10:48:51

13DaN96 написал: SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

Да.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20444

01.10.2020 в 10:49:02

13DaN96 написал:

SergSB написал: Кабеля наверняка идут вертикально же ...

Да, вертикально. Можно попробовать сбоку зайти и вверх к потолку кабель увести. Там примерно понимаю где провод идет

13DaN96, Вы не указываете серию дома и год постройки . Возможно вам помогут .

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20444

01.10.2020 в 10:51:31

13DaN96 написал:

SergSB написал: Давно дом построен ?

2011 год

SergSB написал: Это хорошо

Тогда на варочную можно оставить этот и заменить автомат? А на духовку протянуть от щитка?

13DaN96, Именно так.

0
13DaN96
13DaN96
Новичок

Регистрация: 30.09.2020

Екатеринбург

Сообщений: 19

01.10.2020 в 12:06:36

все понял Всем спасибо

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2020 в 12:14:47

SergSB,

Как работает автомат я прекрасно знаю :)

Вопрос был в другом, вот вы пишите:

Если мы условно 1,5 вставим в 25А автомат он раньше вылетит, чем 4-ка в этом же 25А

Почему раньше вылетит при меньшем сечении? Вот этот момент поясните пожалуйста подробнее.

Нагрев терморасцепителя в автомате происходит проходящим через него током.

Ток по закону Ома в цепи одинаков и определяется напряжением и сопротивлением нагрузки.

Меньше сечение - больше падение напряжения на проводе, меньше напряжение на входе плиты, и как следствие всего этого, меньший ток во всей цепи.

То есть при заниженном сечении эффект будет ровно обратным сказанному вами. Но «плохим» последствием будет то, что будет сильно греться такой заниженный кабель.

Так что горячий кабель может немного нагревать автомат что несколько компенсирует этот эффект, но несущественно (можно пренебречь).

Все же почему вы считаете что при меньшем сечении кабеля у той же нагрузки автомат выбьет раньше?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 12:20:53

Именно потому что ток будет тот же (мощность одинакова, а напряжение задается сетью и значит тоже =), а вот автомат нагревается намного сильнее, а значит биметаллическая пластина будет намного горячее.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.10.2020 в 12:24:28

SergSB,

Именно потому что ток будет тот же (мощность одинакова, а напряжение задается сетью и значит тоже =), а вот автомат нагревается намного сильнее, а значит биметаллическая пластина будет намного горячее.

Мощность плиты (как и любого условного ТЭНа) не является постоянной. Постоянным является ее входное сопротивление, которое и определяет мощность в зависимости от входного напряжения.

Стандарт это 230 вольт, мощность современных плит указывается при таком напряжении.

Будет меньше входное напряжение, будет меньше мощность и наоборот.

Но даже если предположить что мощность плиты это константа (что не является истиной), то при заниженном сечении будет больше сопротивление проводов, и, как следствие, меньший ток.

“Напряжение сети постоянно» в любой точке цепи между фазной и нейтралью это условность, это по факту не так. Особенно при больших токах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

01.10.2020 в 12:38:42

Давайте ближе к цифрам. Вместо 230 Вольт сколько станет на 1,5 ? Насколько упадет ток в % ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21017

01.10.2020 в 12:39:20

SergSB написал: Именно потому что ток будет тот же (мощность одинакова, а напряжение задается сетью и значит тоже =), а вот автомат нагревается намного сильнее, а значит биметаллическая пластина будет намного горячее.

SergSB, с какой радости автомат нагревается сильнее?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.