Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7174

12.10.2020 в 20:06:45

Проштробил сегодня стену на глубину примерно 12 мм - стена тяжёлая - у соседей истерика. Для армированной стекловолокном трубы 25 мм очень критично отсутствие подвижности на участке 150 см - без "шубки" нельзя заштукатурить?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.10.2020 в 21:49:45

Вадим М, без теплоизоляции ещё и остывать будет сильнее, сложно сказать насколько критично. Обернуть хотя бы стеклохолстом, какая-никакая подвижность будет.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7174

12.10.2020 в 22:01:27

Mazayac написал: Вадим М, без теплоизоляции ещё и остывать будет сильнее, сложно сказать насколько критично. Обернуть хотя бы стеклохолстом, какая-никакая подвижность будет.

Mazayac, спасибо за помощь и терпение! Тогда временно прижму трубы плоской доской и запеню с боков. Пена будет в основном по бокам - подвижность, да и некоторая теплоизоляция (в купе со штукатуркой) сохранится. Я так в наливной пол трубы прятал - 7-й год без проблем.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.10.2020 в 22:13:30

Вадим М написал: запеню с боков

Да, тоже вариант несомненно хороший. Проверьте только работу ПС в течение хотя бы суток до нанесения пены.

Кстати, штроборез обычно минимизирует душевную боль соседей :) Интерскол какой-нибудь стоит гроши и работает нормально, вот только промпылесос задирает бюджет.

0
belowert
belowert
Новичок

Регистрация: 16.05.2020

Франкфурт-на-Майне

Сообщений: 3

13.10.2020 в 18:41:35

Шоб не плодить еще тему, спрошу тут! Вот такое оставил застройщик, 32 труба, подача воды сверху.

Хочу байпас перенести и сделать "это все" по компактнее и запихнуть в короб. Набросал рисунки. Скажите умные люди, будет ли нормально работать лесенка с боковым подключением? ТО что байпас ближе к стояку или дальше, как то влияет на потоки? И нужно ли кран маевского на лесенке. Сори за глупые вопросы, изучаю тематику.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.10.2020 в 18:59:47

belowert, если подача сверху и ПС по высоте помещается между отводами (не ниже нижнего и строго не выше верхнего) - 100% заработает. А если подача снизу - тогда ой. Смотрите иллюстрацию выше, с несмещённым незауженным байпасом. С трубами 25мм работает на удалении до 4 метров от стояка. Маевского не нужен при боковом подключении, но он все равно идёт в комплекте.

0
belowert
belowert
Новичок

Регистрация: 16.05.2020

Франкфурт-на-Майне

Сообщений: 3

13.10.2020 в 19:07:40

Mazayac, т.е. ПС надо уже заранее брать и перепаивать под него? а то пока дом не заселен, планирую перепаять и местоположение счетчиков, и бардак с полотенчиком. ПС будет висеть в 1 метре от стояка. Причем труба до ПС пойдет с 2 коленами.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.10.2020 в 23:07:07

belowert написал: ПС надо уже заранее брать и перепаивать под него?

Обычно достаточно знания размеров ПС. Число поворотов не имеет никакого значения. Самое важное - направление подачи, которое Вам никто не гарантирует. Поэтому я бы выбрал универсальную схему, не зависящую от движения воды в стояке.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7174

26.12.2020 в 00:07:27

Вадим М написал: Mazayac, подскажите, пожалуйста, как думаете, будет ли работать ПС лесенка при таком повороте труб? Хочу поставить на дальней стене. Для этого надо сделать минимум 3 поворота трубы под прямым углом. Дом новый, 13 этажей, 7-й этаж. Давление должно быть приличным. Стоит пытаться, либо лучше думать над другими вариантами. На схеме вид сверху:

Подсоединил так, как советовал Mazayac, за что ему в очередной раз спасибо. ПС, несмотря на удалённость и большое количество поворотов, горячий, как стояк - уже месяц всё работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу