23.10.2020 в 15:36:37
Ребят, подскажите, сняли ламинат, на полу в два слоя лежат какие то плиты, возможно ЦСП, стянутые между собой шурупами. Вопрос можно ли их штробить? Электрик предлагает сделать в них небольшую штробу для прокладки кабеля. Отделочники же говорят, что штробить пол нельзя, так как это нарушит целостность полотна сухой стяжки.
23.10.2020 в 16:31:33
GluKiS, нельзя штробить. Толщина этого покрытия 2 см, после того как вы сделаете штробу в верхнем слое, снизу останется 1 см, он может подломиться. к тому же нижинй слой не монолит, и если штроба будет рядом со стыком, то пол подломится гарантированно.
23.10.2020 в 17:02:31
Если аккуратно вдоль стены и не штробить, а резать болгаркой или ножом?
23.10.2020 в 19:43:30
Эти плиты -часть шумоизоляционного пирога. Если его прорезать, то шумка будет ноль. Вариантов два -или электрика по потолку, или снимать плиты, класть электрику, и заливать плавающую стяжку. Второй вариант дороже.
23.10.2020 в 20:36:23
GluKiS, в электрике самое грязное это штрабление.
Если вы его сделаете в первую очередь, то на остальных работах почти нет пыли.
23.10.2020 в 21:36:16
GluKiS, Похоже на сухую стяжку от Кнауф. Только плиты не "суперпол" а ГВЛВ 2500мм. А значит под плитами сухая керамзито-песочная засыпка. Если электрик хочет вдоль периметра стен (под плинтусом) "заштробить", это неправильно, но особо не критично. Зависит от ширины штробы. Если вам необходимо вывести в стороне от стены- нельзя! Грэй, правильно вам ответил. Пол со временем провалится...
Мой опыт к Вашим услугам!
23.10.2020 в 21:39:07
ИгорьPurnesh, там гвлв от волмы чаще. Или ноунейм. Керамзита нет, потолки всего 264...
23.10.2020 в 22:29:41
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, там гвлв от волмы чаще. Или ноунейм. Керамзита нет, потолки всего 264...
sanya1965, Я сам лично не видел, но предположил, потому-что сам собирал подобное... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
23.10.2020 в 22:41:14
Получается два варианта: потолок или плавающая стяжка. Печаль( ...а что если...верхний слой снимаем, в нижнем слое делаем вдоль стен штробу, укладываем кабель и накрываем верхним слоем
24.10.2020 в 01:12:27
Если в большом бассейне сделать маленькую дырочку, то он опустеет. То же и с шумкой. Можно все закатать в пять слоев, но маленькая дырочка (здесь штроба) испортит все. И можно считать, что и 5 слоев не надо..
24.10.2020 в 09:23:44
Так вопрос только в шумке?
24.10.2020 в 10:20:07
Нет, с шумкой не так. Дырка это о малое. Те оно не влияет в общем на систему шумоизоляции. Но, конечно, все зависит от величины дырки. Дыра будет влиять.
24.10.2020 в 12:00:18
Да у меня в каждую комнату заходят всего по два плоских кабеля, один идёт по одной стене, второй по другой стене, штроба будет может см.2 максимум, аккуратненько дволь стены
24.10.2020 в 12:14:41
GluKiS написал: Да у меня в каждую комнату заходят всего по два плоских кабеля, один идёт по одной стене, второй по другой стене, штроба будет может см.2 максимум, аккуратненько дволь стены
GluKiS, Сделайте в верхнем слое вдоль стены.
Мой опыт к Вашим услугам!
24.10.2020 в 13:32:34
Да. Наверное так и сделаем. После прокладки кабеля, надо будет штробу чем нибудь заделывать?