mikenat написал:
Примет ли УК счетчик в эксплуатацию?
Кроме УК вам об этом ни кто не скажет, так что подавайте заявку в соответствии с постановлением 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 не рассказывая об устройстве вашего узла.
А будут претензии - требуйте указать нормативный документ и пункт по которому что-либо предъявляется, а не так: "...запрещено постановлением 354 и какой-то матерью..." - ну нет там ни чего такого...
mikenat написал:
просто УК не любит американки..и я плаваю в ответах на эти вопросы.
Не вам надо плавать, а УК должна указывать документ и пункт документа в котором чёрным по белому будет написано.
В нормативных документах нет запрета на разборные соединения до счетчика (а что не запрещено - разрешено), в том числе нет запрета на использование американок.
Если УК ну очень подозрительная, то может опломбировать каждое такое соединение, в том числе кран на фильтре тонкой очистки до счетчика, но такая пломбировка нормативными документами так же не описано - только пломбировка присоединительных гаек счетчика.