21.11.2020 в 13:15:19
Aalsol написал: Но батареи сильно шумят
как правило - АРПД в общем коллекторном узле в холле, либо неисправен, либо ошибочно стоит неправильный артикул с большим, чем надо перепадом, либо настроен на чрезмерно большой перепад давлений.
Aalsol написал:
C2h5-OH написал: //www.mastergrad.com/forums/t287202-shumyat-radiatory-kermi/?p=6498020#post6498020
C2h5-OH, спасибо большое. Могли бы немного прояснить что дает кручение этих вентелей с 2 на 7? А то ни автор видео не в форуме, я не понял.
Aalsol, ничего не даст, потому как человек в видео не понимает, что делает.
При повышении температуры термоголовка прикроет клапан, и будет так же шуметь, как и до этого. Кроме того чел вообще не понимает, зачем нужна балансировка радиаторов
17.10.2024 в 01:17:46
BV написал:
как правило - АРПД в общем коллекторном узле в холле, либо неисправен, либо ошибочно стоит неправильный артикул с большим, чем надо перепадом, либо настроен на чрезмерно большой перепад давлений.
а могу я как то сам проверить этот АРПД? там есть некий синий колпачок внутри тоже клапан- это он? надо поджать его? или лучше поджать у себя в квартире белые колпачки?