Aalsol написал: Но батареи сильно шумят

как правило - АРПД в общем коллекторном узле в холле, либо неисправен, либо ошибочно стоит неправильный артикул с большим, чем надо перепадом, либо настроен на чрезмерно большой перепад давлений.

Aalsol написал:

C2h5-OH написал: //www.mastergrad.com/forums/t287202-shumyat-radiatory-kermi/?p=6498020#post6498020

https://www.youtube.com/watch?v=bo1u19NKpbw

C2h5-OH, спасибо большое. Могли бы немного прояснить что дает кручение этих вентелей с 2 на 7? А то ни автор видео не в форуме, я не понял.

Aalsol, ничего не даст, потому как человек в видео не понимает, что делает.

При повышении температуры термоголовка прикроет клапан, и будет так же шуметь, как и до этого. Кроме того чел вообще не понимает, зачем нужна балансировка радиаторов

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

17.10.2024 в 01:17:46

BV написал:

как правило - АРПД в общем коллекторном узле в холле, либо неисправен, либо ошибочно стоит неправильный артикул с большим, чем надо перепадом, либо настроен на чрезмерно большой перепад давлений.

а могу я как то сам проверить этот АРПД? там есть некий синий колпачок внутри тоже клапан- это он? надо поджать его? или лучше поджать у себя в квартире белые колпачки?