11.11.2020 в 18:03:34
Radio, вот нарисовал схему
Вот фото, как пока выглядит это место
В нише будет слаботочный щит т. е. кабели utp будут туда приходить и подключаться к роутеру, в этом же щите, будут соединяться через автомат, вводной алюминиевый кабель, с медным кабелем уходящим на квартирный накладной щит. Слаботочку и силовые кабели, раздвину по разным сторонам щита. Если эта мера упростит подключение накладного щита, то могу от щита до потолка, поставить кабель канал. Но даже в этом случае, вводной кабель приходящий в щит снизу, а также кабель от розетки для роутера, придется пускать под штукатурку и делать вывод этих двух кабелей, из штробы сразу в щит.
11.11.2020 в 18:16:48
Иркут, у вас счетчик в квартире?
11.11.2020 в 18:40:11
Иркут написал: В нише будет слаботочный щит
я бы побоялся слаботочку пихать к полугнилым силовым проводам
12.11.2020 в 19:32:32
Radio, да, счетчик в квартире, по проекту с момента постройки дома. В нашем доме, в подъездах вообще нет электрощитков
12.11.2020 в 19:45:39
Иркут написал: да, счетчик в квартире, по проекту с момента постройки дома
Смотрите сюда:
ПУЭ 1.5.29 Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Очень запросто могут не опломбировать ваши задумки. Мне такие случаи известны. Тем более, что в вашем случае для увеличения высоты его установки нет никаких объективных оснований.
12.11.2020 в 19:46:26
Кому-нибудь приходилось иметь дело, с гильзами данного производителя? Стоит их покупать?
12.11.2020 в 20:00:01
Radio, на данный момент, у меня счетчик находится на высоте 210 см. его опломбировали без проблем. На старой квартире, тоже щит под потолком был сделан, с опломбировкой тоже проблем не возникло. Я думаю у нас в Иркутске, энергоснабжающая организация, при опломбировке не обращает внимание на данный аспект.
12.11.2020 в 20:09:00
Radio, на 10 см. я могу его ещё отпустить. Если отпускать его ещё ниже, придётся либо менять кабели, либо их наращивать, так как хвосты кабелей оставлены, с учетом того, что щит будет высоко висеть
12.11.2020 в 20:13:07
А щиты поменять места нельзя?
12.11.2020 в 20:24:00
Иркут написал: придётся либо менять кабели, либо их наращивать, так как хвосты кабелей оставлены, с учетом того, что щит будет высоко висеть
Вообще не вопрос. Элементарно.
12.11.2020 в 21:48:09
mazur974s написал: А щиты поменять места нельзя?
mazur974s, если квартирный щит отпускать, то придётся хвосты кабелей наращивать до нового места. Но есть ли смысл в этом, так как с опломбировкой, я не думаю что возникнут проблемы.
12.11.2020 в 23:24:58
Иркут написал: есть ли смысл в этом, так как с опломбировкой, я не думаю что возникнут проблемы
А вы вообще можете как-то объяснить, что заставило вас перевернуть всё с ног на голову? Какие-то уж очень неочевидные и нелогичные решения видны в вашей схеме. :cool:
15.11.2020 в 06:57:25
Radio написал:
Иркут написал: есть ли смысл в этом, так как с опломбировкой, я не думаю что возникнут проблемы
А вы вообще можете как-то объяснить, что заставило вас перевернуть всё с ног на голову? Какие-то уж очень неочевидные и нелогичные решения видны в вашей схеме. :cool:
Radio,основная причина, это то что электрик, изначально повешал щит на данной высоте и соответственно, хвосты кабелей оставил с учетом данной высоты. И я под это подстраиваюсь, так как не хочется делать наращивание кабелей.