TAB написал: Гидролок вообще на батарейках может работать годами.
у гидролока - свинцовый гелевый аккумулятор
TAB написал: . Неверно выбрано сечение кабеля.
нужны аргументы в виде ссылки на НТД
TAB написал: А про мощную ВП я сказал лишь потому, что ее мощность соответствует отдельно стоящей электроплите с духовкой. Для которой нормами предусмотрено 6 мм2.
Электроплиты и помощнее бывают - на то и рассчет в нормах
vkudlo написал: Сейчас посмотрел, получается у меня одного модуля под такую схему не хватает для 36 модульного щита...
Практически нереально впихнуть и даже если уменьшите на 1 модуль. Вам уже вроде говорили про это. Сколько модулей сейчас по автоматике? Места на нулевые шинки по периметру хватит (если например хороший корпус АББ 6...)