gippiman написал: УК говорит, что если открыть обратку вода может и прогреется, только до нас на пятый этаж она доходить не будет.
Правильно говорит. (Но все же долбите их (котельную, ЦТП) чтобы они поставили насос с большим напором - будет хорошо, если давление на входном манометре будет 6 бар. Либо долбите УК, чтобы в доме поставили повысительный насос с частотным приводом - ставят их два - рабочий, и резервный)
gippiman написал: В этом то и есть вся проблема, что не получается сбалансировать.
Вы путаете теплое с мягким и читаете, то, что я пишу по диагонали. еще уж который раз:
BV написал: Балансируйте обратки (стояков дома) вентилями - ближние к котельной придушите.
BV написал: gippiman написал: 61 градус, на обратке 60 градусов - почти одинаковая
ну... нормально, хотя обратка должна быть похолоднее. Скорее всего вся вода проходит через ближний стояк...
gippiman написал: BV написал: И зажимайте ближние обратки вентилями, тогда дальние нагреются....
Вы имеете ввиду обратки на стояках, которые идут в квартиры?
Да, блин, а у вас есть другие варианты?
Для этого не нужен супер специалист, нужно оторвать зад, и сходить вместе с сантехником в подвал, покрутить вентили (шаровыми регулировать нельзя и неудобно, но если вентилей нет - можно и ими сейчас получить результат, но потом доустановить многооборотный вентиль на обратке. Этот вентиль не трогать потом при отключении стояка - а отключать шаровым) Если провести балансировку стояков, и зажать их обратки - то потом можно будет и полностью открыть вентиль на обратке дома. Тогда манометр на обратке может показывать хоть полбара - хватит, чтобы вода доехала до котельной. Расстояние до котельной? Диаметр трубы?