Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.12.2020 в 20:10:16

Коллеги, чувствую что что-то сделал не так, хорошо, что собрал всё временно для проверки. Итак, поставил такой вот сифон:

По следующей схеме (цвета труб - условные):

Так вот когда по стояку что-то сливается, то из сифона душа идут разнообразные булькающие звуки. Когда сливается из моих труб - всё тихо.

И что-то я начал подозревать, а именно: не требуется ли установить кроме этого сифона ещё и гидрозатвор или ещё чего? (правда, всегда полагал, что сифон именно эту функцию и выполняет).

Как быть, что делать?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17706

08.12.2020 в 22:30:05

Dron/9K, один из главных параметров сифона - высота гидрозатвора

50 мм он должен быть в МКД

Посмотрите здесь правильный сифон, или трап для поддона, как он еще может называться http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-dlya-dushevyh-poddonov-23/

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

09.12.2020 в 00:08:43

Это разряжение в стояке, когда что-то большое сливается - оно как поршень идет, за ним разряжение воздуха, но по идее оно должно через фановую трубу сверху стояка компенсироваться. Если она засорена, то воздух через ваш сифон подсасывается и поэтому бульки.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

09.12.2020 в 00:21:41

master.msk, Спасибо, изучу в этом направлении! Правда в моём Ravak стакан тоже довольно глубокий и подозреваю что те же 50 мм.

А может булькать не срывая затвора? Типа трасса до стояка короткая и довольно прямая - сам сифон и резонирует :-)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

09.12.2020 в 00:23:53

Вот так выглядит в натуре отвод от стояка (в общем-то как и на схеме ;)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17706

09.12.2020 в 00:44:25

Dron/9K, нужно измерить высоту гидрозатвора Если он правильная, идете в обслуживающую организацию и спрашиваете у них "Как быть, что делать?"(с)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134831

09.12.2020 в 00:47:40

Dron/9K написал: Правда в моём Ravak стакан тоже довольно глубокий и подозреваю что те же 50 мм.

что мешает проверить с линейкой?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

09.12.2020 в 07:27:28

Перчатку резиновую или пакет оденьте на трубу и зафиксируйте скотчем . Не понятно , воздух выталкивается или засасывается.Если выталкивается , то засор ниже вас. Если засасывается , то нет вентиляции стояка.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134831

09.12.2020 в 08:53:09

АПОСТОЛ, проще пэ пакет на выпуск положить

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

09.12.2020 в 09:12:48

В этом стояке точно тянет внутрь канальи, т.к. запаха нет от труб, и когда подсоединял мойку на кухне, то удивился как сильно задувает туда. Сегодня буду проводить экперименты со снятой декоративной крышкой :)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11981

10.12.2020 в 00:03:17

Dron/9K написал: В этом стояке точно тянет внутрь канальи, т.к. запаха нет от труб, и когда подсоединял мойку на кухне, то удивился как сильно задувает туда. Сегодня буду проводить экперименты со снятой декоративной крышкой :)

Dron/9K, постоянно тянет внутрь, значит есть вентиляция стояка. У вас проблемы при сливе соседей. Надо наблюдать за током воздуха в момент слива.