flexible написал:
Магистральные трубы (которые идут по полу) и трубы стояка имеют одинаковый диаметр (1"). Будет ли обеспечиваться нормальное давление и циркуляция, если в такую магистраль воткнуть, как минимум, 2 стояка такого же диаметра?
Будет точно лучше чем сейчас, посмотрите на мою "математику"-проходное сечение трубы, которую Вы называете 1" (по моим "прикидкам" имеет наружный диаметр около 27 мм, т.е.
Ду20)
Inter написал:
314 мм²
а там сначала идёт 25-ая ППР труба, внутренний диаметр 16,6 мм, т.е. проходное сечение 3,14х(16,6/2)²=216,3 мм², почти в полтора раза меньше...после ответвления одного стояка, и вовсе 20-ый ППР,
Inter написал:
площадь сечения 3,14х(13,2/2)²=136,78 мм²
И это не считая заплавлений.
Если мои "прикидки" не верны, то ситуация такая же-по сравнению с проходным сечением на металлической трубе Ду 25, у ППР 25 сечение будет тоже в 2,3 раза меньше.
К тому же, это уже не местное заужение, а несколько метров сначала лежака, а потом ещё около метра стояка :scare
flexible написал:
Не предназначались ли обрезанная пара труб для второго стояка?
Вероятнее всего, да.
flexible написал:
Чем обусловлео соединение труб крест на крест?
Это в тамбуре около двери? Перекидывали подачу и обратку по просьбам трудящихся.
flexible написал:
Тут наверное уже без 0,5 не разобраться
Хоть Вы и не нарисовали нормальную схему, я "поломал глаза" и ответил на вопросы. А по этой понятно, что по проекту подача должна идти сверху. И ещё раз
Inter написал:
Если это уже было весной, когда после переброса подачи и обратки в подвале, у Вас ОП работали-это значит теплосети не при делах, напора "выше крыши".
Даже по первому видео понятно, что схема с ошибками
Такие вещи не способствуют получению верных советов на основании не достоверной информации
{{post:6936590,Влево от подачи отходят еще какие-то трубы через стену, причем одна от подачи, другая от обратки. Получается за стеной установлены еще какие-то потребители, которые еще и сливают в обратку.}}