По этому засор могу исключить
могли и сразу накосячить
Маловато давления
Отпадает версия, так как "При стравливания на чердаке напор отличный,"
не давления, а перепада давлений подача/обратка.
Есть такое поверье в народе: вода течёт от большого давления к малому На самом деле давление падает когда вода преодолевает силу трения и земного тяготения В системах с верхней раздачей, вода течёт сверху вниз от малого давления в верхней точке к большому в нижней. Так что показатель только один: Расход = (сечение трубопровода) Х (скорость теплоносителя) Поскольку скорость теплоносителя на подаче одинаковая для обоих комнат остаётся вариант с заужением сечения. Чаще всего это творчество умельцев с какого нибудь этажа.
Скажу сразу что напор не особо большой( ну на всю открытый кран давал струю около полу метра на пол дюймовом шланге, после этого мы сравнили просто напор с другим стояком через одну квартиру и он был чуть больше нашего,примерно метр
Это как раз то о чём писал выше
Потому что подача идёт 20 а обратка 26
И это правильно