21.12.2020 в 13:03:07
shurikello написал: 2 ser000 Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки. Установка отдельного дифа уже может помочь, если СМ еще не очень сильно требует ремонта. Если и после этого будет отрубать, то однозначно где-то есть коррозия = в проводах или в плате или в Тэне или ... Чем быстрее ее найти - тем дешевле встанет ремонт.
21.12.2020 в 13:38:01
SergSB написал: Шибанет совсем несильно.
Предлагаю снять видео, вы в главной роли.
Ведь -
SergSB написал: Морга не будет. Шибанет и УЗО отрубится
:yu:
SergSB написал: общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.
Такое в квартире бывает, когда проводку лепили рукожопы и техника совсем старая. Одно УЗО на 30мА на квартиру достаточно чтобы жить без проблем.
21.12.2020 в 13:38:16
SergSB написал: 1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки.
Чего-чего?
21.12.2020 в 13:39:59
shurikello написал: Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.
А если без душа, УЗО от СМ срабатывает?
21.12.2020 в 13:52:02
shurikello написал: В соседних темах говорится про тэн, но он, как я понял, не при чем, т.к. УЗО реагирует даже тупо на режим stand by, до включения и запуска какой-либо программы.
Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L
21.12.2020 в 13:54:06
shurikello,
shurikello написал: Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.
Вот это весьма интересно... значит что-то постепенно промокает, и не факт, что это именно стиралка - просто стиралка с ее не маленькими утечками - последняя капля.
shurikello написал: И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель. Симптом не хороший, т.к. может развиваться во времени, и может даже привести к порче изоляции и к "бабахам" автомата.
SergSB написал: Установка отдельного дифа уже может помочь
а может и усыпить бдительность, и отсрочить проблему на время
21.12.2020 в 13:59:09
СтранникXXI написал:
shurikello написал: Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа.
А если без душа, УЗО от СМ срабатывает?
Нет, когда в ванной комнате сухо наутро - стиралка работает без каких-либо проблем. До следующего принятия душа с последующим запотеванием всего рядом.
SergSB написал:
shurikello написал: 2 ser000 Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.
1 общее УЗО уже по дефолту будет иметь неслабый ток утечки. Установка отдельного дифа уже может помочь, если СМ еще не очень сильно требует ремонта. Если и после этого будет отрубать, то однозначно где-то есть коррозия = в проводах или в плате или в Тэне или ... Чем быстрее ее найти - тем дешевле встанет ремонт.
УЗО 30мА стоит в предбаннике за входной дверью. УЗО, вводной автомат и далее заходит 6 кв.мм ввгнг внутрь квартиры. Там щиток, где несколько автоматов + отдельный УЗО на проточный водонагреватель. УЗО проточника отключено, т.к. водогрей поставили лишь для использования во время летнего отключения горячей воды. В щитке места, к сожалению, больше нет. Каким образом можно "разгрузить" вводное УЗО, если отдельной линией от предбанника к стиралке уже нет возможности провести. Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника, но будет ли это верным? Всё остальное, получается, будет висеть на УЗО 300мА в предбаннике.
21.12.2020 в 14:06:35
BV написал: проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно
А стиральную машину после такой проверки выбрасывать на помойку не придётся?
21.12.2020 в 14:08:36
AKI написал: Достаточно включить машинку в розетку, подать питание на внутренние цепи (не запуская какую-либо программу) и пробой в ТЭН-е будет вызывать срабатывание УЗО. Ибо одним концом ТЭН практически всегда подключен к N или L
Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.
21.12.2020 в 14:13:10
BV написал: не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель.
shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...
21.12.2020 в 14:15:23
shurikello написал: Можно, конечно, в предбаннике поставить 300мА, а стиралку прицепить к УЗО 30мА проточника
Не стОит этого делать, тем более, что Вашу проблему это все равно не решит.
21.12.2020 в 14:17:10
2 СтранникXXI
Да, верно, удлинитель 10 метров вел из комнаты - вышибает УЗО при включении "увлажненной" стиралки так же.
21.12.2020 в 14:25:36
ВТБ! написал: Очень сомнительна связь между пробоем ТЭНа и влажностью в помещении.
Согласен. К сожалению ТС не указывает что значит:
shurikello написал: Наутро, когда стиралка "подсыхает"
Изнутри? Снаружи? Или влажность в помещении падает (высыхают капли на плитке) ... А тут вообще задержка срабатывания:
shurikello написал: УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО.
Мои буквы лишь про то, что срабатывание УЗО от неисправного ТЭН-а не требует запуска стирки с нагревом воды. Достаточно лишь подать напряжение. Кроме ТЭН-а в СМ множество проводки/узлов, где повреждения могут вызывать срабатывание УЗО. Поэтому:
BV написал: змерить ток утечки стиралки и проверить изоляцию мегомметром - и стиралки в целом и ТЭНа - отдельно.
Вот и все дела.
21.12.2020 в 14:36:38
СтранникXXI написал:
BV написал: не факт, что это именно стиралка, а не розетка, или распаячная коробка, или проводник/кабель с надрезанной при монтаже изоляцией, или вкрученным саморезом в кабель.
shurikello написал: Через удлинитель подключаю вилку стиралки к совершенно другой розеточной группе - так же вышибает УЗО. Когда через секунду, когда 3-5 сек держится...
СтранникXXI, и что Вы этим хотели сказать? Что изменил удлинитель, если УЗО общее? Ответ: н-и-ч-е-г-о :)