Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

23.12.2020 в 03:23:28

Антонович написал: Неплохо так-же почитать инструкцию к СМ

и убедиться, что у бренда стиралок LG электронная кнопка. И модуль - контроллер всегда в работе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

23.12.2020 в 03:47:19

Smile600 написал: И да, когда много автоматов на одном УЗО- возможны ложные срабатывания.

Где вы черпаете этот бред?

Smile600 написал: Обычно- провода там идут в пластиковых кабель каналах на каких ни будь защелках. Но не у всех. Поэтому- найти и изолировать!

В LG нет никаких каналов. Методика поиска?

sergeypopov7 написал: а такие нагрузки как ванная\туалет или розетки фартука кухни обязательно на отдельное своё УЗО\ДИФ

Ссылку на документ об обязательности?

Varx написал: Поискать грязные участи, почистить найденное, заизолировать оголённые контакты или нарушенные участки проводов.

:popcorn Заниматься этим ананизмом, не убедившись, что именно СМ виновата? Как определить оголенность контакта? Когда в бикини - это уже оголенный? Чем изолировать? Синей изолентой?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.12.2020 в 03:52:42

СтранникXXI написал: АСТРОвской приблудой

Устройство АСТРО*IΔ ?

СтранникXXI написал: и дополнительно миллиамперными клещами на входном РЕ-проводнике.

Ток уравнивания на Ре проводнике квартиры измерять мягко говоря - странно... Он может, да и обязан, соприкасаться с СПЧ. А вот при наличии точных клещей утечку найти очень просто. Достаточно ноль и фазу "обнять" ими одновременно.

Вот как бы ТС ток утечки мокрой СМ измерить подручными средствами...

0
Аватар пользователя
Tavros

Местный

Регистрация: 03.09.2018

Самара

Сообщений: 13

23.12.2020 в 06:27:19

Немного не по теме но... По описанию у ТС явные проблемы с вентиляцией в ванной комнате - запотевание зеркал, потёки по кафелю. Тоже долго мучался с подобной проблемой пока с представителем УК не поднялся на техэтаж и не осмотрел расположение вентшахт. Из трёх вентшахт 2 (выход из ванной и туалета) забиты строительным мусором на этапе строительства. Большая шахта для кухонь идеально чиста (за 30 лет эксплуатации дома) и в неё КОЕ-ГДЕ пробиты отверстия с пятирублевую монету размером из забитых шахт. Более того поскольку ванная и туалет кабинного типа (дом панельный) вентотверстия были пробиты в полость между кабиной и стеной и с шахтами не соединялись вообще. Немного работы перфом в нужных местах и мы в центральной вентшахте. В одной квартире поставил вентилятор из ванной, в другой пока просто вмонтирован кусок канализационной трубы для установки вента, но и так хватает за глаза. Ни пара, ни конденсата. За офф звиняйте

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.12.2020 в 09:19:24

ПРОРАБ написал: Устройство АСТРО*IΔ ?

Да, оно.

ПРОРАБ написал: Ток уравнивания на Ре проводнике квартиры измерять мягко говоря - странно... Он может, да и обязан, соприкасаться с СПЧ.

Понятное дело. Не везде было можно

ПРОРАБ написал: ноль и фазу "обнять" ими одновременно.

ПРОРАБ написал: при наличии точных клещей

Были Флюк (модель не помню, давно дело было) с разрешением, ЕМНИП, 0.01мА.

0
Аватар пользователя
marselrich

Местный

Регистрация: 29.08.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 88

23.12.2020 в 09:40:46

shurikello написал: 2 dokar

Да, проводка была полностью заменена. Был алюминий, стоял тоже только один УЗО, но другого номинала 300мА. Стиралка ютилась на кухне и влага/пар не воздействовала на нее. Вентиляция пассивная, но тянет нормально (до ремонта проверочно закуривали в метре от отверстия). Щель в 1,5 см внизу двери есть. Не знаю, насколько этого достаточно, зеркало потеет после душа + стены также влажные. С другой стороны - а у кого по-другому, где ванная комната 1.4х1.6?

2 ser000

Реагирует УЗО только на стиральную машину. И только когда помещение влажное. Подключал в ту же розетку чайник 2 кВт, всё ок. Причем УЗО отстреливает спустя час-полтора после душа. Т.е. ванная комната проветривается, зеркало распотевается назад и срабатывает УЗО. И всё, до утра можно даже не пытаться колдовать над СМ, пока вероятно не просохнет что-то там внутри.

shurikello, а сколько у вас автоматов на 1 узо стоит ? Уже увидел! Почитал тут "мастеров", лучше вам тикать от сюды!

0
Аватар пользователя
rexen

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Белгород

Сообщений: 5

23.12.2020 в 10:05:40

Была у меня отдалённо похожая тема с посудомоечной машиной. Только не УЗО выбивало, а контроллер посудомойки с ума сходил.

Отвезли в сервис. Звонят, типа всё норм - забирайте. Никаких поломок не обнаружено. Привозим, подключаем - опять глюки. Везём обратно - типа разбирайтесь, глючит же! Через некоторое время звонят снова - да норм всё - работает без проблем! Приезжаем в сервис опять, просим всё продемонстрировать. Работает, зараза!

Стою, чешу репу, оглядываюсь... пытаюсь понять, что может быть В СЕРВИСЕ не так, как у нас дома... И взгляд натыкается на розетки. Они у них БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Короче привезли посудомойку домой, подключили ноль и фазу, а заземление - не стали. Работает норм. Так и оставили. Благо, УЗО есть. Т.е. явно где-то утечка. Но искать - лень.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.12.2020 в 10:18:23

rexen написал: И взгляд натыкается на розетки. Они у них БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Я про это сказал в самом начале. Но нужно понимать = повторяю в 1001 раз = это не решение. Это временное решение на 1 день = проверить сработает или нет. Для того чтобы потом найти проблему в СМ = сделать ремонт СМ. Затянув ситуацию ремонт СМ может выйти уже не в 2500 рублей, а в 7500 рублей. Примерно так для LG. Ну а п/м и СМ = это очень похожие вещи. Но СМ существенно чаще выходит из строя, т.к. в ней намного более сильные вибрации (из-за отжима барабана).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

23.12.2020 в 10:29:55

Tavros написал: Немного работы перфом в нужных местах и мы в центральной вентшахте.

А должны быть в своем вентканале :killyourselfbywall: И это вместо того, чтобы вызвать через УК обслуживающую компанию и прочистить шахты. Но у нас же Россия, и каждый хомячок с перфом - сам себе инженер.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

23.12.2020 в 10:40:25

rexen написал: Стою, чешу репу, оглядываюсь... пытаюсь понять, что может быть В СЕРВИСЕ не так, как у нас дома... И взгляд натыкается на розетки. Они у них БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Работа подобного сервиса попахивает уголовщиной, если УЗО у клиента , случись чего не сработает .

rexen написал: Благо, УЗО есть.

Сервис отвертится, сославшись на запрет эксплоатации техники первого класса без заземления.

0
Аватар пользователя
mitric

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Томск

Сообщений: 154

23.12.2020 в 11:01:12

dokar написал:

И вот пошли уж вредные советы . :net:

dokar, у рыбаков на отдыхе еще не то бывает....

В любом случае, shurikello придется искать утечку самому а УЗО делает своё дело правильно

0
Аватар пользователя
77dragon

Местный

Регистрация: 15.11.2019

Москва

Сообщений: 24

23.12.2020 в 13:05:03

Беру калькулятор по ПУЭ 7 глава 7.1.83 https://www.elec.ru/calculators/uzo/ Ввожу: условные 5 кВт, 220В, 50 метров кабеля. "Рассчитать" - ток утечки 10 мА, номинальный отключающий дифференциальный ток - 28... А конкретное УЗО на 30 мА может срабатывать от 15 мА. То есть УЗО 0,03 уже может периодически срабатывать при всем исправном оборудовании и проводке, например при включении компрессора холодильника (да любой нагрузки, собственно). Я не отрицаю связь "помылся" - через 1-1,5 часа выбило УЗО. Но она, как тут и было сказано, может быть опосредована, "помылся" - через 1-1,5 часа захотел поесть, включил плиту (чайник, телевизор) - через пару минут выбило УЗО.

То есть ставить одно УЗО 0,03 на всю квартиру - ИМХО, заведомо облечь себя на его срабатывания. Особенно с учетом качества изоляции очень большого количества кабельной продукции на рынке (и китайской техники, и импульсных БП и проч. и проч.).

Ну и УЗО, даже очень-очень хорошее и очень-очень хорошей фирмы может попасться "плохое".

И утечка в ванной на землю стиралки, даже при идеальном состоянии машинки, при сильном повышении влажности, ИМХО в любом случае будет расти. Только у исправной на 2 мА, а у неисправной вплоть до (*).

Я бы поставил в первую очередь отдельное УЗО на линию ванной, а потом заморачивался с машинкой (тут отлично написали - как).

И все бы решил некий прибор, который, будучи установленным на месте УЗО, на дисплее показывал бы текущий ток утечки ))) Может, есть такой?

0
Аватар пользователя
Tavros

Местный

Регистрация: 03.09.2018

Самара

Сообщений: 13

23.12.2020 в 13:06:29

BV написал: А должны быть в своем вентканале :killyourselfbywall: И это вместо того, чтобы вызвать через УК обслуживающую компанию и прочистить шахты.Но у нас же Россия, и каждый хомячок с перфом - сам себе инженер.

Написано же, что каналы забиты на этапе строительства и почистить их невозможно. Это ответ вентиляционщиков. У людей потопы и грибок в ванной, но центральную использовать нельзя - это вообще без комментариев, как и хомячок с перфом собственно тоже.

0
Аватар пользователя
Alboxer

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Калининград

Сообщений: 92

23.12.2020 в 13:48:44

Попробуйте вилку в розетке перевернуть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

23.12.2020 в 14:08:27

77dragon написал: То есть ставить одно УЗО 0,03 на всю квартиру - ИМХО, заведомо облечь себя на его срабатывания.

Об этом не знают миллионы квартир живущих с одним УЗО десятками лет, а как узнали-бы - сразу побежали в магазин за УЗО добавлять...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу