Ivan B
Ivan B
Новичок

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 16:57:47

Про нарушение СП не знал, тут нужно подумать... :o На байпасе труба 15, всё верно. Остальная часть контура - 18. Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы. Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.01.2021 в 17:06:25

Ivan B написал: Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока

Как вы определили направление потока?

0
Ivan B
Ivan B
Новичок

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 17:17:22

AKI написал:

Ivan B написал: Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока

Как вы определили направление потока?

AKI, ну обратка, по смыслу, течет от трубы ГВС назад, я правильно понял? Вот я и посмотрел по трубам как они от стояка ГВС и к обратке.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2021 в 17:18:12

Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа

0
Ivan B
Ivan B
Новичок

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 17:34:04

BV написал:

Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа

BV, логично. На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма. Если я правильно понял, у неё номинальный внутренний диаметр 15мм. То есть моя медь на 15, внутри на ~2 мм меньше сейчас.

А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2021 в 17:47:28

Ivan B написал: А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?

расход воды, диаметр, сечение, скорость - думаем...:)

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

10.01.2021 в 23:05:19

Ivan B - причиной форс-мажора является не удаленный внутренний грат- ярким примером является выход из строя по этой причине большинства медных трубопроводов в Хаммеровском Центре, либо не смытый после пайки флюс, либо применяемая при пайке контрафактная дешовая агрессивная к меди паста. Читайте отсюда и далее в теме https://www.mastergrad.com/forums/t82693-likbez-po-medi/?p=1390171#post1390171

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

10.01.2021 в 23:09:11

Как говорится, прежде чем на зеркало пенять надо Букварь по монтажу и по работам с медью почитать ))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.01.2021 в 23:56:08

Ivan B написал: . Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы.

Вот это не понятно. Было-бы после - можно бы было списать на грат. И еще - все свищи - ДО ПОВОРОТОВ, что тоже не понятно. Хотя обычно от скорости протираются именно гнутые углы, где стенка потоньше.

И еще...

Ivan B написал: Остальная часть контура - 18.

Ivan B написал: На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма.

Повышенную скорость - возможно было бы уже слышно в тишине... ИМХО, хим анализ воды все же нужен.

0
mordjan
mordjan
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 19

12.01.2021 в 17:29:04

Уже 20 лет в частном доме вся разводка и отопления и водоснабжения из Sanco. Паял сам, никаких мануалов не читал, потому, что все на немецком. Все ОК! Вот только сегодня узнаю, что пайку низкотемпературным припоем может вымывать потоком. Спасибо!

0
GiantHolly
GiantHolly
Новичок

Регистрация: 08.10.2018

Омск

Сообщений: 1

12.01.2021 в 17:38:18

Из всего прочитанного понял, что лучше медные трубы не ставить. Нет мастеров для них

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.