Аватар пользователя
Ivan B

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 16:01:35

Всем привет. ~3 года назад, делал разводку в квартире из медных труб. Месяц назад, появился свищ в обратном контуре ГВС. Временно затянул хомутом с герметиком. Несколько дней назад, появился еще один, в другом месте. В общем, контур заменил целиком. При распайке старых соединений, выяснилось что трубы вымыло, насквозь :eek:

Вот этот злополучный контур:

Красным указано где появились свищи. Все свищи пошли перед соединениями по направлению движения потока.

А вот что оказалось внутри:

Внимание вопрос: как так получилось? Трубы Sanco 2017 года. Это у меня такая вода абразивная? Или неснятая фаска такое наделала (трубы паял не я а мастера с YouDo)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 16:12:55

Ivan B написал: ...... вопрос: как так получилось?

Ivan B, Ищите "рекомендации по проектированию... из медных труб" и внимательно читаете, обращая внимание на СКОРОСТЬ движения воды. Делаете хим анализ вашей воды...

Ivan B написал: Или неснятая фаска такое наделала

в этом случае - завихрения после по ходу потока

PS Интересно, квартиры выше (или ниже) питаются водой через Ваш тоненький байпас, или ПС стоит на обратке циркуляции?

0
Аватар пользователя
Ivan B

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 16:26:32

Потек контур обратки циркуляции, ПС так никогда и не поставили :) У меня верхний этаж. Разлив, получается, снизу до меня, и назад. За рекомендации спасибо, почитаю.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

10.01.2021 в 16:38:41

PS Интересно, квартиры выше (или ниже) питаются водой через Ваш тоненький байпас, или ПС стоит на обратке циркуляции?

BV, а есть разница?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 16:38:59

Ivan B написал: ПС так никогда и не поставили

тем более + скорость воды - но это касается только дыры на байпасе...

Ivan B написал: У меня верхний этаж. Разлив, получается, снизу до меня, и назад.

тогда ОК, но ИМХО, с диаметром трубы Вы пожадничали... 15мм? не ошибся?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.01.2021 в 16:40:16

Ivan B написал: Это у меня такая вода абразивная? Или неснятая фаска такое наделала (трубы паял не я а мастера с YouDo)?

Медь прекрасный материал для труб. Но, как и ЛЮБОЙ материал имеет ограничения:

  1. По скорости потока.
  2. По правилам монтажа (снятие фаски).
  3. По совместимости с другими типами труб и фитингов.

Нарушен первый пункт или нет по фото сказать сложно. Но по виду для контура циркуляции МКД - трубы тонковаты. Скорость или превышена или на пределе.

Монтаж выполнен с нарушением - фаски не сняты. И четко в соответствии с законами природы - свищи в этих же местах. Кавитация рабоает быстро и беспощадно.

Ну и наконец прописанный в СП запрет на использование меди в общедомовых трубопроводах (если это не предусмотрено проектом).

Рекомендую удалить медь из контура циркуляции и вернуть материал труб соответствующий проекту МКД. Это будет и технически правильно и по закону и, по справедливости. Ибо ионы меди из промытых у вас мест будут быстро (иногда очень) разрушать стальные и оцинкованные трубы и фитинги по направлению потока воды. У ваших соседей.

Мастеру с YouDo поставить большой фак в отзывах. Можно скопировать текст из этого сообщения в качестве причины.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 16:41:03

Славик64 написал:

PS Интересно, квартиры выше (или ниже) питаются водой через Ваш тоненький байпас, или ПС стоит на обратке циркуляции?

BV, а есть разница?

Славик64, А разве есть сомнения в этой разнице?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

10.01.2021 в 16:42:25

BV написал: Славик64, А разве есть сомнения в этой разнице?

BV, мне тоже ответить вопросом?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 16:43:05

AKI написал: Монтаж выполнен с нарушением - фаски не сняты. И четко в соответствии с законами природы - свищи в этих же местах. Кавитация рабоате быстро и беспощадно.

тут интереснее...

Ivan B написал: Все свищи пошли перед соединениями по направлению движения потока.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 16:43:51

Славик64 написал: BV, мне тоже ответить вопросом?

Славик64, Как пожелаете. Считайте, что я ответил: "Да, есть", если это не понятно.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

10.01.2021 в 16:45:06

Понятно!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Ivan B

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 16:57:47

Про нарушение СП не знал, тут нужно подумать... :o На байпасе труба 15, всё верно. Остальная часть контура - 18. Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы. Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

10.01.2021 в 17:06:25

Ivan B написал: Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока

Как вы определили направление потока?

0
Аватар пользователя
Ivan B

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 17:17:22

AKI написал:

Ivan B написал: Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока

Как вы определили направление потока?

AKI, ну обратка, по смыслу, течет от трубы ГВС назад, я правильно понял? Вот я и посмотрел по трубам как они от стояка ГВС и к обратке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111303

10.01.2021 в 17:18:12

Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу