Radio, Как называется щит, и что за черные "держалки" справа?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

15.01.2021 в 09:38:43

BARABAZ, хагер гольф. Держалки штатные, но покупаюцца отдельно.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

15.01.2021 в 09:40:16

Radio, спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 11:47:54

Radio,

  1. Зачем именно 2П, а не 1П +N
  2. Не при эксплуатации - проложили линии в первом этапе, работают смежники, закрутили саморез в кабель, собрали щит 2-й этап и тут нежданчик.
  3. Нули тащить на шинки, которые по периметру вверху и внизу, либо тащить до автоматов в середину щита - немного больше будет. Впрочем - то на то - не принципиально.
0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

15.01.2021 в 11:50:26

BV,

  1. Многократное повышение надежности защиты.

2,3 — чепуха.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 11:54:57

Мишутк написал:

BV написал: Мишутк, У Вас есть вольтметр? В состоянии измерить напряжение между нулем и землей в розетке и выложить результат сюда?

BV, какой-то провокационный вопрос. Даже не представляю ситуации, когда мне бы пришлось такие результаты измерений выкладывать сюда при ремонте своей домашней линии. Отвечу так, замеры способны сделать жильцы всех квартир моей семьи. Аватарами, конечно, с управлением по телефону.

Мишутк, Обычный вопрос к пониманию вами утечки по нулю. На фото - 0.265 вольта. Вы пишете про пробой ноль-земля.... Сможете рассчитать сопротивление утечки, которое вызовет срабатывание УЗО? (Концентрацию рассола при протечке, которое позволит иметь столь низкое сопротивление? :)) И так-же... для утечки по фазе?

PS 0.3 вольта и оксидную пленку может не пробить, если просто прислонить медь к стали. PPS Ваши домашние тут ни при чем....

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.01.2021 в 12:06:26

BV, 8,84 . Металлосвязь дб.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 12:08:46

Radio написал: Многократное повышение надежности защиты.

Много - сколько кратное, и как считали в сравнении с 1P+N ?

Radio написал: 2,3 — чепуха.

2 - бывает, и еще бывает на этапе "плинтуса, кухня" и "заказчик вешает полочки и картины" - на форуме бывают темы "просверлил кабель - что делать" - но тут как правило сразу понятно, без отсоединения нулей на шинке.

3 - да, не принципиально. Особенно по сравнению с тем, что бывает вижу в щитах - кабели приходят снизу, а земляная шина по дефолту была сверху - монтажер тащит все земли снизу вверх и ему в голову не приходит переставить шину вниз, ну или поставить вторую - если кабели приходят и сверху и снизу :) (естественно Вас это не касается)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 12:13:37

dokar написал: BV, 8,84 . Металлосвязь дб.

dokar, Я понимаю, что Вы понимаете. Но какого черта? :) Вопрос кому был? :nо:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.01.2021 в 12:25:41

BV, Убираю

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.01.2021 в 12:29:21

Концентрацию рассола при протечке, которое позволит иметь столь низкое сопротивление? BV, Как бывший спелеолог , ответственно заявляю - аж сталагмиты должны расти . :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 12:52:05

dokar написал: Концентрацию рассола при протечке, которое позволит иметь столь низкое сопротивление? BV, Как бывший спелеолог , ответственно заявляю - аж сталагмиты должны расти . :a

dokar, а взрыв склада соленых огурцов и квашеной капусты обеспечит такое сопротивление? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.01.2021 в 12:57:11

BV написал: а взрыв склада соленых огурцов и квашеной капусты

так это Вы были? :cool:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

15.01.2021 в 13:39:47

BV, я домашний мастер. Мне надо собрать себе линии квартирной длины. Пока не заштукатурил, включил, работает. Потом использование жильцами. Выбило - отключили. Уже потом приду я с приборами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

15.01.2021 в 13:51:52

Мишутк написал: BV, я домашний мастер. Мне надо собрать себе линии квартирной длины. Пока не заштукатурил, включил, работает. Потом использование жильцами. Выбило - отключили. Уже потом приду я с приборами.

Мишутк, жаль, что не понимаете. Ну да ладно. Продолжайте рассказывать о утечках в нулях для которых невозможно обойтись без 2П автоматов.
Если уж Вы пошли по пути параноидального перфекционизма, то тогда на каждую группу надо ставить УЗДП с функционалом дифавтомата.

PS При этом я вполне понимаю Радио, почему топит он за 2П АВ :) Но он по крайней мере честно ответил на один главный вопрос, за что - большой респект.