alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:33:32

dokar,не, речь идет о вводном кабеле от лестничного щита к квартирному, счетчик в квартирном щите

0
alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:34:45

Я тоже думал, что это нормальная практика закладывать 3x10 Ведь лучше пусть будет чуть с избытком, чем нагрев кабеля и его соединений

0
alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:37:50

Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика? В раздел пуэ по сечениям вводного кабеля? Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

11.12.2023 в 23:44:23

alexalkor написал: Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2

В данном случае, больше не меньше.

alexalkor написал: Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика?

Ни во что, выше Вам коллега ответил: он идёт лесом, коли сам ничего не знает.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:49:44

Я неоднократно видел этажные щиты с советской алюминькой с автоматами вводными по 50, 63а. Все такое обугленное, расплавленное)) А тут видите ли я не могу автомат поставить в40 с кабелем 3x10 моножильным

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

11.12.2023 в 23:51:17

alexalkor написал: А тут видите ли я не могу автомат поставить в40

А это другое дело. Кабель-то Вы можете подключить 10 кв., а вот АВ, скорее всего 25А или в лучшем случае 32А (что маловероятно).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

12.12.2023 в 00:02:08

MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

12.12.2023 в 00:06:02

alexalkor написал: MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется

alexalkor, Ну потому что в квартирах с газом мощность м.б. 5.7 кВт или 7,3 кВт, а это автоматы 25А или 32А соответственно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alexalkor
alexalkor
Новичок

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

12.12.2023 в 00:22:03

MaSeVi, то есть ставить автомат 25а, вызывать опломбировать счетчик, потом ставить вместо 25 40 Там в квартирном щите все распределено и защищено, не хотелось бы на лестницу выходить А в квартире, все раскидано по линиям, везде узо +ав На вводе противопожарное узо стоит, реле напряжения. На ванную узо на 10ма + ав Проточник на отдельной линии с автоматом на 32 и узо тип а на 40а

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.12.2023 в 15:13:20

alexalkor написал: потом ставить вместо 25 40

На основании чего?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

12.12.2023 в 15:16:33

megrad написал: На основании чего?

Собственного желания. Видите сколько там нагрузок и какой они мощности?)) Это же стандартно: сперва сделать, потом чесать затылок)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.