16.01.2021 в 15:12:00

BV написал: что там за PE под саморез прикручен? самый правый, внизу

там вот такая красота :)

А вот кстати щиток соседа, кто ещё будет рассказывать что РН с контактором не ставят в этажных щитах?!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.01.2021 в 15:19:26

Dron/9K написал:

BV написал: что там за PE под саморез прикручен? самый правый, внизу

там вот такая красота :)

А вот кстати щиток соседа, кто ещё будет рассказывать что РН с контактором не ставят в этажных щитах?!

Dron/9K, Я скажу, что не ставят, коли необходимости нетути)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 22:32:21

Всем доброго времени суток Уважаемые знатоки, подскажите. У меня на объекте сейчас ремонт ванной клмнаты с переделкой квартирного электрощита Допом устанавливаем проточник на 6квт, на проточник отдельно напрямую с квартирного щита прокинули 3x6 nymjls, вводной кабель в квартиру прокинули 3x10ввгнгls Местный электрик из жека, когда я его попросил составить акт аварийности, чтоб я снял пломбы с счетчика отказался и сказал что петроэлектросбыт никогда мне не опломбирует счетчик, так как нельзя мне в квартиру заводить 3x10, типа не положено На лестнице стояк модернизирован и переделано все на tncs. Сейчас на память сечение не подскажу, но довольно жирное У нас последний этаж и на этом лестничном щите только две квартиры. Вопрос, можно ли использовать 3x10 в доме с газовой плитой и модернизированным стояком?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.12.2023 в 22:37:42

alexalkor написал: Вопрос, можно ли использовать 3x10 в доме с газовой плитой и модернизированным стояком?

Отчего же нет? Более, чем можно, даже не зная номинал вводного автомата в этажном щите.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

11.12.2023 в 23:18:42

Местный электрик из жека alexalkor, интересно, сколько он выпил перед тем, как нести такую ахинею? Петросбыт вообще не имеет никакого отношения к тому, что творится после счётчика, не его собачье дело, нету таких законов.

0
Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:32:10

MaSeVi, спасибо Номинал ав стоял с25, поставил в40

0
Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:33:32

dokar,не, речь идет о вводном кабеле от лестничного щита к квартирному, счетчик в квартирном щите

0
Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:34:45

Я тоже думал, что это нормальная практика закладывать 3x10 Ведь лучше пусть будет чуть с избытком, чем нагрев кабеля и его соединений

0
Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:37:50

Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика? В раздел пуэ по сечениям вводного кабеля? Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.12.2023 в 23:44:23

alexalkor написал: Там там указаны минимальные, но не максимальные значения - мин 4мм2

В данном случае, больше не меньше.

alexalkor написал: Хорошо, во что я тогда могу ткнуть носом этого электрика?

Ни во что, выше Вам коллега ответил: он идёт лесом, коли сам ничего не знает.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

11.12.2023 в 23:49:44

Я неоднократно видел этажные щиты с советской алюминькой с автоматами вводными по 50, 63а. Все такое обугленное, расплавленное)) А тут видите ли я не могу автомат поставить в40 с кабелем 3x10 моножильным

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

11.12.2023 в 23:51:17

alexalkor написал: А тут видите ли я не могу автомат поставить в40

А это другое дело. Кабель-то Вы можете подключить 10 кв., а вот АВ, скорее всего 25А или в лучшем случае 32А (что маловероятно).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

12.12.2023 в 00:02:08

MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

12.12.2023 в 00:06:02

alexalkor написал: MaSeVi, почему? У меня проточник его выключать будет при работе с другими бытовыми приборами, а тут и посудомойка и стиралка ипр Бегать на лестницу с намыленной жопой как-то не хочется

alexalkor, Ну потому что в квартирах с газом мощность м.б. 5.7 кВт или 7,3 кВт, а это автоматы 25А или 32А соответственно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexalkor

Местный

Регистрация: 09.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

12.12.2023 в 00:22:03

MaSeVi, то есть ставить автомат 25а, вызывать опломбировать счетчик, потом ставить вместо 25 40 Там в квартирном щите все распределено и защищено, не хотелось бы на лестницу выходить А в квартире, все раскидано по линиям, везде узо +ав На вводе противопожарное узо стоит, реле напряжения. На ванную узо на 10ма + ав Проточник на отдельной линии с автоматом на 32 и узо тип а на 40а