BV написал: dokar, Если коротко - в обычном МКД с среднестатистической нормальной сетью, не вижу никаких проблем, если на линии освещения будет 1.5 под С16.

--- вредительство, саботаж и бытовой терроризм((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129612

18.02.2021 в 01:12:51

BARABAZ написал: BV, найдёте выключатель, патрон для лампочки, светильник, где будет написано- 16А, продолжим разговор.

Чего их искать, известная вещь, пожалуйста - наслаждайтесь: Выключатель двухполюсный - Valena - 16 AX - 250 В~ - алюминий (Кат. № 7 702 04) https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/ustanovochnoe-elektrooborudovanie/seriya-valena/mekhanizmy-valena/770204/

Если скажете, что на 16А не то, вот Вам на 20А Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 1 модуль - 20 A - белый Кат. № 0 770 60 https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/resheniya-dlya-ofisov-i-rabochikh-mest/programma-mosaic/mekhanizmy13462/077060/ https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F00428RU-02.pdf

Правда, каким это боком к обсуждаемому вопросу, не совсем понятно.

Многие патроны на 4А, 6А https://www.u-energo.ru/upload/iblock/9cb/9cb832697e6e11031a4423102f6c4535.jpg

Как же у вредителей и бытовых террористов рука поворачивается ставить их под 10А автомат? Вот ведь враги... ;) Если патрон на 4А - то и автомат на 3А, и никак больше - иначе расстрел за вредительство.

Патрон Вам на 16А? Да не вопрос.... https://www.etm.ru/cat/nn/2841543/

Только вот дальше продолжать разговор в таком тоне желания у меня нет. Да и аргументов я не увидел.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.02.2021 в 01:29:38

BV, Вот блин! Я облажался! Чтож, посмотрим... оп-па, переключатель..20А.. смотрим его паспотhttps://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F00428RU-02.pdf, и находим там это: 5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ Тип зажимов: винтовые Мин. емкость зажимов: 2 x 4 мм2 Тип отвертки: Posidrive 1, Philips 1, плоский шлиц 4 мм может я чего-то не понимаю? И там под характеристики 20А предусмотрели кабельный зажим под минимальное сечение 4мм.кв.? Или я чего-то не понимаю?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21021

18.02.2021 в 01:32:01

BARABAZ написал:

BV написал: dokar, Если коротко - в обычном МКД с среднестатистической нормальной сетью, не вижу никаких проблем, если на линии освещения будет 1.5 под С16.

--- вредительство, саботаж и бытовой терроризм((

фBARABAZ,
Вы еще раз прочтите, про какие линии речь, чтобы не мерещились кругом терроористы. Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))

0

Да, ни фига.

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.02.2021 в 01:33:52

BV написал: Патрон Вам на 16А? Да не вопрос.... https://www.etm.ru/cat/nn/2841543/

И патрончик с цоколем Е40, совсем для дач и квартир))

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.02.2021 в 01:35:41

dokar написал: Вы еще раз прочтите, про какие линии речь, чтобы не мерещились кругом терроористы. Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))

Еще раз прочел:

dokar написал: линии освещения будет 1.5 под С16.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.02.2021 в 01:40:14

dokar написал: Или будем каждый патрон защищать в соответстии с номинальным током ?)))

Конечно нет! Защищать будем автоматом в соответствии с гл. 3.1 ПУЭ.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21021

18.02.2021 в 01:47:17

BARABAZ написал: Защищать будем автоматом в соответствии с гл. 3.1 ПУЭ.

Вот и опровергните с помощью постулатов данной главы невозможность адекватной защиты

BV написал: линии освещения 1.5 под С16.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129612

18.02.2021 в 01:51:42

BARABAZ, Я уже открыл Вам много нового... пока достаточно.

BARABAZ написал: Или я чего-то не понимаю?

Позвоните в Легранд, это по их части...объяснят. (я их подключал, но пусть производитель ответит)
Надеюсь, к 16А Валене Вам докопаться не к чему? ;)

BARABAZ написал: Это гост на кабель, а существуют другие госты/СП/РД/ПТЭ ПУЭ

Теперь очередь моих вопросов:

  1. Что такое ПТЭ, и как это связано с подбором АВ и макс током кабеля?
  2. Какую табличку в ПУЭ смотреть для кабеля ВВГнг 3х1.5мм?

По остальным приколам пройдусь позже, если будет желание...

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

18.02.2021 в 19:43:02

BV написал: BARABAZ, Я уже открыл Вам много нового... пока достаточно.

Ага, открыл) Всю глубину человеческого упрямства и изворотливости.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.02.2021 в 20:23:32

Тема координации номинала АВ и сечения кабеля, похоже, продолжает волновать беспокойные умы. Нет-нет, да и появляется очередной "чудотворец", узревший свет истины и начинает нести его нам, грешным, блуждающим во тьме непонимания.