17.02.2021 в 13:41:29
да хоть на клей титан приклейте обратно как есть, хоть на ПВА главное совместить "причалку" как было чтобы шов клеевой был в миллиметрах а не см.
17.02.2021 в 13:48:27
fhntv, шов клеевой делали гребенкой 5 мм. Конструкция ещё не полностью отвалилась от стены, а ещё висит на ней. Отклеилось примерно1/4 конструкции снизу. Т.е. если взять за нижнюю часть гипсокартона и приложить усилия будет видно как она отходит от стены. Люфт примерно 1-1.5 мм. Вопрос собственно и состоит в том демонтировать конструкцию и дальше приклеить ее заново, или оштукатурить стену вместо этой конструкции, или закрепить ее анкерами, чтобы сделать меньшую нагрузку на тот плиточный клей, которые ее ещё держит и под низ конструкции залить цементный фундамент, чтобы она уже не висела в воздухе, а стояла на фундаменте, а анкера бы ее притягивали к стене.
17.02.2021 в 13:49:36
BILLYST, какой клей?
17.02.2021 в 13:50:29
BV, Церезит см11
17.02.2021 в 13:50:51
демонтируете, пылесосите, клей ПВА и обратно клеите штукатурка от бетона так же точно может отстрелить анкера не нужны вовсе там под низ нужен деформационный шов заливать нельзя ваши "строители" - ведут себя как индейцы :)
17.02.2021 в 14:30:54
fhntv, не могу понять- зачем деформационный шов
17.02.2021 в 14:36:36
затем за зачем не упирают гипрок в пол когда монтируют навесные и клеевые конструкции хотите упереть - упирайте в деф.шов а не очередное идиотское решение ваших "строгателей" " в бетон" :)
17.02.2021 в 15:01:21
BILLYST написал: BV, Церезит см11
BILLYST, слабоват для таких дел. поменяйте клей на более "полимерный" типа C2S1 например Вебер Ультрафикс и тд. Шпатель 4ку под углом и на стену и на лист. (естественно если стена неровная - шпатель больше, там где ямы) Лист прогрунтуйте Тифенгрунтом. Снизу - да, зазор.
BILLYST написал: Вопрос собственно и состоит в том демонтировать конструкцию и дальше приклеить ее заново, или оштукатурить стену вместо этой конструкции,
или так или так. С анкерами - бубнить будет
17.02.2021 в 15:46:13
По поводу нижнего зазора(между ГКЛ и плитой перекрытия) звонил в Кнауф сейчас- разговаривал с технологом. Он сказал, что зазор в официальной схеме решения присутствует, НО после монтажа заделывается шпаклевкой. Поэтому Для чего зазор этот там нужен-он не понимает, но предполагает, что он нужен для удобства монтажа, для выравнивания листа(верхней его кромки по потолку), если нижняя горизонтальная поверхность перекрытия неровная к примеру. Так же он сказал, что листы ГКЛ НЕ грунтуются, с них достаточно убрать пыль. Ну и клеить предложил на Перфликс или Фуген.
17.02.2021 в 15:53:58
На данный момент решение видится - снять конструкцию целиком и приклеить все заново. Основные вопросы для этого решения- 1.нужен ли все таки зазор снизу(хочется,если возможно, поставить ГКЛ на бетонное основание, чтобы облегчить вес для клея) 2. Может лучше прогрунтовать гладкую, крепкую бетонную стену, не тифенгрунтом, а бетоноконтактом?
17.02.2021 в 15:56:31
BILLYST написал: после монтажа заделывается шпаклевкой
прямо по полу ? по стяжке ?
17.02.2021 в 15:59:54
fhntv, да
17.02.2021 в 16:08:03
BILLYST написал: бетоноконтактом?
вам там плиточный клей не нужен хотите провести очередной эксперимент ? БК нужен под гипс ( перлфикс)
17.02.2021 в 16:11:20
ну "технолог" сказал забить все щели шпаклей :) правда не знает зачем, но сказал ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.