18.06.2021 в 12:10:23
AKI написал: Но все проще: равномерно прогреть толстую трубу электросваркой практически невозможно, а без этого шов будет плюс минус "срали-мазали".
Хм, а как же сварка газо и нефтепроводов? Корпусов кораблей, с толщиной металла сантиметры? :) (только там аппараты на 500А и более...)
floy написал: Готов выслушать ваше мнение на счет сварки.
Мал сварочный ток!!! Варил - не профи. Первое фото еще ничего (одна раковина со шлаком), а второе - "насрал"
AKI написал: электросварка на трубах отопления и водоснабжения это риск и убожество в 95% случаев. И дело не в дешевых инверторах, рутиловых электродах и сварщике из подворотни.
дело только в мастерстве сварщика - нормальный сварит дешевым инвертором, и водопроводные трубы обычно варят рутилом...
AKI написал: После студенческого вяканья, что ток не тот или электроды брал самый убитый держатель в дальней ячейке класса (класс питался от одного большого трансформатора) и варил образцовый шов.
именно :)
AKI написал: все трубы отопления сварены газом
трансформаторы - тяжелые, а длинные сварочные провода не протянешь. Газ - мобильнее. Сейчас инверторы вполне доступны
18.06.2021 в 12:55:21
BV, спасибо за ваше мнение. Жаль, что все мои попытки сделать правильно провальны. Много можно писать по этому поводу, но не стану. Что ж буду оставлять так. Третий раз соседи не поймут и мой карман.
18.06.2021 в 16:58:24
BV написал: Хм, а как же сварка газо и нефтепроводов? Корпусов кораблей, с толщиной металла сантиметры? :) (только там аппараты на 500А и более...)
Еще и броневых листов, правда там уже автомат (хвала Патону). Только чуток разный подход, когда варят толстые стыки идут в несколько проходов (корень, заполнение, закрытие). Именно поэтому ограничение ручной электросварки в ГОСТ-е для ТОНКИХ труб. Шов на них будет как торчать как грыжа. Что и наблюдается. И без рентгена (который на сварке толстых листов используется) тут не поймешь, что под этой грыжей – металл или шлак.
И самое главное: равномерный (это ключевое) прогрев, чтобы металл растекался в шов, а не налипал снаружи легко обеспечивается только газом.
BV написал: Мал сварочный ток!
Согласен, но большой ток - быстро двигай электродом а там место - щель, хрен подлезешь. А сварка с зеркалом...
BV написал: трансформаторы - тяжелые, а длинные сварочные провода не протянешь.
именно так. Варили в СССР много панельки, трансформатор в ящике по перекрытию тягали башенным краном. А вот тягать 130–150 кг по квартирам... да еще провода за ним... да еще варить медленнее и сложнее чем газом.
19.06.2021 в 14:39:58
Два рядом стоящих дома и капремонт - в одном все трубы варили газом, в другом - электро.
AKI написал: Согласен, но большой ток - быстро двигай электродом а там место
1/2 просто варят с отрывом (как на фото) и без особых грыж - если руки на месте. Ну в общем с отрывом - тоже "быстро двигай" В ЖКХ в основном сварщики сейчас варят инвертором, газом - реже. Не везде позволят в дом занести баллоны, а длины шлангов может и не хватить
19.06.2021 в 17:51:31
BV написал: Ну в общем с отрывом - тоже "быстро двигай"
было бы куда двигать/отрывать, когда варишь за трубой в щели у стены загнутым электродом.
20.06.2021 в 08:25:25
Доброе утро!
Сделал более четкие фото. Как по мне - нормально. Может не профи, главное, чтоб не потекло.
Вопрос. Как правильно закрепить счетчик к стене? До стены 10 см. Крепить за полусгоны?
20.06.2021 в 09:29:19
floy написал: Как правильно закрепить счетчик к стене?
Зачем? Чтобы вероятные подвижки стояка создавали напряги в резьбовых соединениях... Не надо там ничего крепить. А вот между этой сборкой и фильтром-нужна не жёсткая развязка (писал уже об этом).
20.06.2021 в 09:44:57
Inter, т.е. просто оставить "висеть" на трубе? Фильтр пока ставить не буду.
20.06.2021 в 10:16:20
floy написал: т.е. просто оставить "висеть" на трубе?
Да... ФГО поставить в то положение, которое позволит его обслуживать, проволочку пломбы через ушко заглушки не просовывать.
floy написал: Фильтр пока ставить не буду
Когда-то ведь будете... сейчас понятно, что его некуда ставить-сначала надо плоскость на стене вывести и ВН повесить.
20.06.2021 в 14:08:29
Inter, я понял, спасибо. Счетчик поставить, чтоб можно было пломбировать, а дальше все остальное.
20.06.2021 в 14:38:55
floy написал: Счетчик поставить, чтоб можно было пломбировать
Ещё раз, на всякий случай-пломбировать желательно за отверстие в верхней гайке и в корпусе счётчика, в крайнем случае-за два отверстия в гайках. Ушко в заглушке ФГО должно остаться не задействованным-чтобы можно было промывать сеточку периодически.
20.06.2021 в 14:43:39
Inter, главное, чтоб нормальный человек пломбировал) идея мне ясна)
21.06.2021 в 14:36:09
Добрый день.
Собрал сегодня отвод с счетчиком.
21.06.2021 в 14:39:26
Добрый день!
Собрал сегодня отвод с счетчиком. Использовал юнипак и лен. Не течет.
21.06.2021 в 15:06:07
Inter написал: Ушко в заглушке ФГО должно остаться не задействованным-чтобы можно было промывать сеточку периодически.
Ушко спиливается напильником - нет ушка - нет проблем :) И бонусом - отсутствие выступа - не мешает накидывать ключ во всех положениях
floy написал: Сделал более четкие фото. Как по мне - нормально.
Нормально (не идеально) - это примерно вот так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.