19.02.2021 в 17:41:26
BV, вздутия то нет, медь просто лопнула как чугун, разве она может себя так повести? На жару или холод пока в квартире ни разу не жаловались. Про обреченную систему не очень понял... стояков в квартире всего два, подача и обратка, от них через коллектор подключены четыре отопительных прибора, не совсем понял как я завишу от соседей?
19.02.2021 в 18:24:27
xemul написал: BV, вздутия то нет, медь просто лопнула как чугун, разве она может себя так повести?
Медь в палках, не отожженная лопается при замораживании точно так как на фото. Дело в том, что какая-то часть воды замерзает последней - там максимальное расширение
xemul написал: Про обреченную систему не очень понял... стояков в квартире всего два, подача и обратка, от них через коллектор подключены четыре отопительных прибора, не совсем понял как я завишу от соседей?
Соседи снизу и сверху - если они не ставят у себя термоклапаны с преднастройками (считай - ограничители потока, дроссели) так же как и Вы - то роняют перепад давлений в стояке, считай - "короткое замыкание", и весь поток (или приличная часть) идет через них - а вам тупо не хватает - первой начинает не хватать циркуляционной петле с большим сопротивлением - то есть самой длинной.
Хороший признак проблемы - горячий обратный стояк - но это если соседи выше. По всему стояку - смотреть внизу. Нормально - обратный стояк на 20 град ниже подачи.
В двухтрубной системе отопления ОБЯЗАНЫ быть элементы ограничивающие расход воды через отдельные части, как минимум через приборы отопления- как правило, клапаны с преднастройкой. Независимость этажей достигается, когда на каждом этаже стоит Автоматический Регулятор Перепада Давлений - АРПД, в том числе ограничивающий максимальный расход воды через него (его вторичная функция)
Полностью помереть Вашей системе не дает некоторая длина труб до радиаторов, имеющая сопротивление и как-то ограничивающая расход. В двухтрубных системах, где стояков несколько в квартирах, и радиаторы подключены прямо к стоякам короткими трубами на сварке - после ремонтов - (выкинутые регуляторы, замененные на шаровые) вообще полная беда. Много таких строит ПИК.
19.02.2021 в 19:08:36
Потом будем рассуждать что и как-если версия с размораживанием подтвердится. Сейчас надо провести измерения... Мои мысли на этот счёт:
19.02.2021 в 19:11:37
BV написал: Много таких строит ПИК.
Видел обзоры-ПИК однотрубку монтирует. У нас в Сибе многие застройщике тоже :scare
20.02.2021 в 12:19:43
К вопросу давления и температур в стояках, на позавчера: Подача давление- 4,5, температура - 64 Обратка давление - 3,75 (3,8), температура - 54 Исходные данные комната без радиатора с 16.02. частично выхоложена. Уличная температура на момент замера -12,5
20.02.2021 в 12:21:29
К вопросу давления и температур в стояках, на позавчера: Подача давление- 4,5, температура - 64 Обратка давление - 3,75 (3,8), температура - 54 Исходные данные комната без радиатора с 16.02. частично выхоложена. Уличная температура на момент замера -12,5
20.02.2021 в 13:26:52
xemul написал: Подача давление- 4,5, температура - 64 Обратка давление - 3,75 (3,8), температура - 54
Слишком большой перепад - скорее всего погрешности манометров, особенно если на них не указан класс, и они на 10, или 16 бар.
(перепад давления на стояках в двухтрубке измеряется не дешевым дифманометром, обычные не годятся)
Обычно-нормальный 0.3 бара По температурам - норм.
По замерам почитал.... Вот что думаю... 16-го вроде было минус 20 и более, и если правильно помню - был ветер (аж окна свистели). Вот эта комбинация - может сильно все менять, а ветер - сильно усиливать вентиляцию.
Еще раз спрошу - в день прорыва, в каком положении была дверь не лоджию? Не могло быть хотя бы небольшой щели ИМЕННО внизу?
Где в нише измеряли температуру? Именно в месте где прорыв термометр лежал на порванном конвекторе? Какой термометр? (если пирометр - может сильно врать - зависит от поверхности)
PS Складывая все в кучу - версию замораживания из-за сквозняка считаю наиболее вероятной.
20.02.2021 в 13:29:21
Inter написал:
BV написал: Много таких строит ПИК.
Видел обзоры-ПИК однотрубку монтирует. У нас в Сибе многие застройщике тоже :scare
Inter, В разных домах - разное. ПИК Контора большая - нанятые проектировщики - разные. Стояки в пределах площади квартиры - ЗЛО. Даже если однотрубка.
20.02.2021 в 16:12:16
BV написал: В разных домах - разное. ПИК Контора большая - нанятые проектировщики - разные.
Это понятно, но втыкать однотрубку в 21-ом веке... это "Вперёд, в прошлое!"... Или я чего то не понимаю-раз у нас массово начали последние пару лет делать так же? А в Москве кроме ПИКа есть ещё хоть один застройщик с таким подходом?
BV написал: Стояки в пределах площади квартиры - ЗЛО. Даже если однотрубка.
В нынешних реалиях-однозначно!!! Это если надо что нужное сотворить-дверной проём перенести, стояк перебрать, чтобы получилась хорошая планировка-человек в лепешку расшибётся, доказывая как это сложно, дорого для него и не нужно. А изувечить систему отопления-это священный ритуал-просто выхода нет, плачь а плати тому вандалу, который себя сантехником назвал.
20.02.2021 в 16:22:54
xemul написал: Уличная температура на момент замера -12,5
Это ни о чем
xemul написал: Подача давление- 4,5, температура - 64 Обратка давление - 3,75 (3,8), температура - 54
Перепад давлений просто не реальный, какой-то. Попробуйте измерить одним манометром-просто перекройте сначала обратку, посмотрите на манометр, откройте обратку, перекройте подачу-посмотрите на тот же манометр. По идее, невозможно увидеть разницу на обычном манометре. Но минимальный перепад температур предсказывает, что возможен другой результат. А как по проекту подключались ОП к стоякам? Ведь коллектор и конвекторы это же самодеятельность и у соседей не так сделано?
20.02.2021 в 17:38:04
Inter написал: В нынешних реалиях-однозначно!!! Это если надо что нужное сотворить-дверной проём перенести, стояк перебрать, чтобы получилась хорошая планировка-человек в лепешку расшибётся, доказывая как это сложно, дорого для него и не нужно. А изувечить систему отопления-это священный ритуал-просто выхода нет, плачь а плати тому вандалу, который себя сантехником назвал.
Наверное из этого самое важное - что владельцы не пускают в свои квартиры для доступа к общедомовому. Второе - потопы, и если собственник уехал на месяц и рвануло - то весело. Третье, чтобы сделать что-то с вводными - отключай весь стояк.
Inter написал: А как по проекту подключались ОП к стоякам? Ведь коллектор и конвекторы это же самодеятельность и у соседей не так сделано?
Обычно делают попутно-параллельную схему, естественно термоклапаны на конвекторах ЕСТЬ Ну а потом ... увы.... как всегда ...умные сантехники... чтоб грело хорошо и "не засорялось" - выкидывают, сцуки