BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124834

13.03.2021 в 11:30:13

Вадим М написал: Может быть, между стеной и вытяжкой какую-нибудь резину проложить?

Вадим М, во всю смысла нет, а вот 4 плотных резиновых шайбы может и имеет смысл. Но в разы больше даст виброразвязка, балансировка ротора и ревизия корпуса на дребезжащие детальки

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

13.03.2021 в 12:06:31

Вадим М написал: какую-нибудь резину проложить?

резину не надо, в идеале неопрен ( вспененная резина) как вариант - вспене7ный утеплитель еще раз тезисно: включаете вытяжку без трубы - шумит ? устраивает ? если нет - разбираете - под каждый винтик и прилегающие поверхности- пенку блок мотор - изолировать пенкой от основания колокола, колокол изолировать от шкафа шум от воздуховодов в вашем случае пренебрежительно мал и внимания не стоит

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20020

13.03.2021 в 19:45:49

Вадим М, при могучем потоке вибрирует сама стенка пластикового канала.в идеале ее надо обклеивать бимастом. И стальные каналы прекрасно чистятся парогенератором.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7185

14.03.2021 в 01:45:59

fhntv написал:

Вадим М написал: какую-нибудь резину проложить?

резину не надо, в идеале неопрен ( вспененная резина) как вариант - вспене7ный утеплитель еще раз тезисно: включаете вытяжку без трубы - шумит ? устраивает ? если нет - разбираете - под каждый винтик и прилегающие поверхности- пенку блок мотор - изолировать пенкой от основания колокола, колокол изолировать от шкафа шум от воздуховодов в вашем случае пренебрежительно мал и внимания не стоит

То есть,можно вести плоским вентканалом? А если вместо пенки подложить звукоизоляцию с мастикой? У меня "Техно-Николь" есть.

sanya1965 написал: Вадим М, при могучем потоке вибрирует сама стенка пластикового канала.в идеале ее надо обклеивать бимастом. И стальные каналы прекрасно чистятся парогенератором.

sanya1965, а как же то, что написали выше?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20020

14.03.2021 в 01:47:56

Вадим М, в чем несоответствие?????

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7185

14.03.2021 в 01:56:16

sanya1965, "могучего" потока у меня не будет, я не собираюсь "впихивать невпихуемое" - через 125-е отверстие прокачивать 1000 кубов. Виброразвязку вытяжки и канала уже заказал. Несоответствие в том, что другой специалист написал, что шумом вентканала можно принебречь.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

14.03.2021 в 10:52:38

Вадим М написал: можно вести плоским вентканалом?

можно и нужно

Вадим М написал: вместо пенки подложить звукоизоляцию с мастикой?

мастика утяжеляет панели ( гасит колебания) а пенка не дает этим колебания возникать

Вадим М написал: специалист

спасибо , но я не спец :) я логик и практик :)

Вадим М написал: шумом вентканала можно принебречь

есть справочные данные по кубатуре потока для плоскача и производительность вашей вытяжки сравните просто их

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7185

14.03.2021 в 12:09:17

Спасибо всем! Буду пробовать. А где можно найти эту вспененную резину?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

14.03.2021 в 13:03:44

неопрен. на озоне, в спортмастере какие нибудь ручки, итд итп но проще и дешевле вспененный утеплитель но неопрен это по феншую :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124834

14.03.2021 в 15:07:58

fhntv написал: но проще и дешевле вспененный утеплитель

так это и есть утеплитель Зачем он тут?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

14.03.2021 в 15:34:23

BV написал: Зачем он тут?

утепляем, не секрет что с морозами изменяется плотность материалов , Значит они становятся более шумными :) нужно виброгашение, пористые материалы - ок ? пористые материалы это либо неопрен, либо утеплители эти все оконные ленты, жгуты... я делал утеплителем пористым - эффект 200%

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.