master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

18.03.2021 в 12:24:49

sasin.pro, правильно вам сказано. Ее некуда ставить. В трубу после трапа нельзя. Подобное нужно ставить с возможностью обслуживания. Ее можно будет поставить/снять через установленный трап? "Лежак" должен чем то заканчиваться? Какими то приборами? У них сифоны есть свои наверное, зачем эта штука не понятно. Только если срывет затвор или есть вероятность пересыхания. Душевой уголок как правило с душевым поддоном. Душевой поддон подразумевает высокопроизводительный сифон. А не подобное резиновое изделие. Кроме того, сифон душевого поддона желательно такой, который обслуживается снаружи.

0
sasin.pro
sasin.pro
Местный

Регистрация: 16.04.2020

Белгород

Сообщений: 130

18.03.2021 в 13:05:46

master.msk, у заказчиков стоит душевой поддон. Слив поддона подключен в другую трубу. Сейчас под поддоном лежак с заглушкой в раструбе. Я на место заглушки поставлю этот сухой затвор на случай затопления. Чтобы вода с пола могла уйти в канализацию. Вода через затвор будет проходить только в случае затопления. Доступ к нем будет. В случае чего можно будет достать/обсдужить/заменить

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17185

18.03.2021 в 13:26:05

sasin.pro, понятно Как бы формально замена трапу

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124566

18.03.2021 в 13:37:11

AKI написал:

BV написал: по sasin - не находится,

sasin.pro это ник автора темы...

AKI, :)