Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 20:30:47

BV, Да на этаже в распредшкафу, вводил медью на 10 кв. Свич был в пластиковом корпусе, питание от внешнего блока, штатно заземления в таких устройствах не предусмотрено. НЭма уже свича Planet, здох на днях, ADSL Зухели вообще больше 2-3 лет не жили ни в той квартире ни у меня. Так что NET ADSL получаем от их какого то девайса (не видел, сын сам менял) Укртелекома, там несколько выходов и включены только 2 в комнату к сыну (там работает когда не в офисе) и 1 на сервак в гардеробной. А сеть для ТВ получаем по ТВ кабелю от Воля-кабель, ну это я описывал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138563

23.03.2021 в 20:34:30

Микитович написал: Свич был в пластиковом корпусе, питание от внешнего блока, штатно заземления в таких устройствах не предусмотрено.

То есть джеки STP не были заземлены на свиче, или непосредственно рядом? Маршруты рогатого электротранспорта рядом с домом не проходили?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 20:38:11

AKI, Честно говоря панели розеток брал Хагеровские, серия Поло. А сами LAN-розетки (гнезда) брал у того же поставщика, может и не Хагеровские, не помню уже, а ЗИП у сына в квартире. Вспомнил что сразу при выборе проверял как розетки фиксируются в панели. На розетках есть обжимные фиксаторы за экран кабеля, кроме того вместе с экраном шел одножильный оголенный медный луженый провод, его подпаивал к корпусам розеток. Как то так.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 20:42:49

BV написал: То есть джеки STP не были заземлены на свиче, или непосредственно рядом?

Дядя, а как Вы себе это представляете? Лезть внутрь свича на гарантии? Колпачек джека садится вплотную к маме, все 8 портов были задействованы. Сбоев в работе не было. Или мне нужно было тестировщиков в хату тащить, да еще и сертификат от них требовать?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.03.2021 в 20:44:55

roman007 написал: AKI, У меня по две. С одной в телевизор. Со второй в OPPO 105, далее на усилитель и колонки.

Розетка для блюрей проигрывателя (или ресивера или СХД) это не "запасная" розетка для телевизора. Она занята и воткнуть в нее STB провайдера не получится.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 21:01:27

BV написал: Маршруты рогатого электротранспорта рядом с домом не проходили?

9-й этаж, кухня и комната, две комнаты на другую сторону. До проспекта 70 м, троллейбусы и проч.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

23.03.2021 в 21:10:25

Микитович написал: вместе с экраном шел одножильный оголенный медный луженый провод, его подпаивал к корпусам розеток.

Для Гиперлайна пайка - не вариант, корпуса из алюминиевого сплава. Да и не по правилам это. На форуме лет десять назад была хорошая тема про заземление экранов витой пары. В середине (как водится) много ругани, но начало и окончание - по делу.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 21:13:49

Хотя вспомнил про тестирование локалки. Сын прошелся по всем розеткам, ноут на сервак пропинговал, Ап-Даун перекачку делал, сказал ГУУД, и я дальше работал. А шо?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 21:24:04

AKI написал: не вариант, корпуса из алюминиевого сплава.

Корпус гнезд сталь луженная или какое то другое покрытие, паяется. Обжимка по алюминиевой фольге - да это не 50 А подключать. Медный провод плотно прижат к фольге. Так что контакта достаточно. Промышленных наводок на экран не наблюдается, тем более что на кухню (индукционка, СВЧ и прочие мощные потребители) уходят в сторону, все FTP если и идут параллельно то на расстоянии боле 3-х метров. А как бороться с ПЭМИНами - знаю не только по теории написанной штатскими профессорами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138563

23.03.2021 в 21:59:56

Микитович написал: ноут на сервак пропинговал, Ап-Даун перекачку делал, сказал ГУУД

это не тест, а так :)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.03.2021 в 22:23:40

BV, Так мы и не претендуем. :flirt А кому не так - молоток и обжимные клещи в руки. Мешать не будем, даже поблагодарим.

Блин, звонил как то сын, вызывал мастера из Воля-кабель, в одной розетке сигнала не было. Там ТВ-кабель подведен к одной розетке с встроенным сплиттером (типа делитель) и через прокол стены в другую комнату. Все разводки делал сам, В коридоре за ГК потолком, в комнатах по нижней штробе стены ниже уровня пола. В первой есть сигнал, во второй нет. Так сей мЫстер сказал что нужно весь кабель от розетки до шкафов в коридоре менять, и на такое выяснение потратил несколько часов. Поскольку сын ему объяснил как проложен кабель то тот придумал что нужно отрывать плинтусы и долбить новые штробы. Ни трассу не знает, ни что в штробы уложено, зато уверенно говорит что работа дорогостоящая. Ну ТВ с той точки больше не нужен, в другую комнату переехал, вопрос отложен. Делов то вскрыть розетки и восстановить контакт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу