BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127005

07.04.2021 в 17:47:21

es-domak написал: Надо ли в местах стыков нижнего слоя делать перемычки между лагами?

начинаем по второму кругу? :)

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

07.04.2021 в 17:52:57

BV написал:

Надо ли в местах стыков нижнего слоя делать перемычки между лагами?

начинаем по второму кругу? :)

Да, точно! Уже был ваш ответ насчет перемычек:

BV написал: при расстоянии 300мм перемычки только под стыками листов (если опоры под лагами сделаны достаточно часто)

:sorry:

0
es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

07.04.2021 в 17:54:24

А насчет слоев? Не надо местами менять? Или не принципиально?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127005

07.04.2021 в 17:59:55

я понятия не имею, на чем вы остановились :)

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

07.04.2021 в 22:56:05

es-domak, Я бы поменял местами. Но это уже перестраховка. Напомните пожалуйста, какая толщина слоёв у вас выбрана?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

es-domak
es-domak
Местный

Регистрация: 27.11.2019

Луга

Сообщений: 482

08.04.2021 в 09:01:34

ИгорьPurnesh написал: Напомните пожалуйста, какая толщина слоёв у вас выбрана?

Нижний - 12 мм (или 16 мм) Верхний - 12 мм (или 10 мм)

То есть возможны комбинации: 16 + 10, 16 + 12, 12 + 12.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

08.04.2021 в 09:04:07

es-domak написал: 16 + 12

:yu:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.