oucher

Местный

Регистрация: 31.03.2021

Москва

Сообщений: 3

31.03.2021 в 14:23:06

Приветствую!

По первому стояку 4го подъезда, на последнем этаже на кухне стоит запах тухлятины. Обслуживающая организация прочистила канал с крыши (груз на веревке с ёршиком), через камеру в телефоне видно 2 отверстия выходящий в оголовке на крыше. Вопрос: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире? Сильная обратная тяга при +5 на улице, окна открыты для притока на проветривание. Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение? Как разбирается чистится оголовок на крыше? Есть ли варианты замены оголовка? Обслуживающая организация говорит что с таким не сталкивалась и не знает что делать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 16:37:05

https://mastergrad.com/forums/t189869-ventilyaciya-v-panelnom-dome-serii-p-49d/

Ваши каналы выходят не в шахту, а под зонтик.

oucher написал: Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение?

Как он может быть забит, если видны круглые отверстия? А вот если зонтик низко над вентблоком - возможна обратная тяга. Нужны фото с крыши. На остальные вопросы - после фото с крыши на вентблок.

oucher написал: и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?

Если только внизу вашего отглушенного снизу канала, куда (может быть) можно дотянуться рукой из решетки, или камерой телефона.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 21:05:26

oucher написал: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка

Бетонные? Вы же пишите, что канал чистый.

oucher написал: в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?

Чушь полная. Периодически приходится выгребать дохлых голубей из вентиляции и жители даже не подозревают об этих трупах. Пока в канале тяга Вы в жизни не будете знать о голубях и запахе. И только если у Вас нет притока и есть обратная тяга, то получите все те запахи, о которых пишите. Вы не пишите главное: итак, Вам прочистили канал; после этого должны были проверить тягу. Внимание вопрос: что о тяге сказали чистильщики? Сдается мне, что тяга есть... Если так, то это говорит, что у Вас НЕТ запахов из вентиляции. Но это не говорит о том, что у Вас нет запахов вообще. Просто они приходят не из вентиляции. Вот и вся недолга.

oucher написал: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?

Как это связано между собой?

oucher написал: Сильная обратная тяга при +5 на улице, окна открыты для притока на проветривание

На микро-проветривание или на проветривание? Если при проветривании, то у Вас под козырьком на крыше есть какой-то мусор. Только не цепляйтесь к слову мусор. Это не в вентиляции, а над машинным помещением. Но если трубочисты опускали шар с ершом и ничего не сказали про этот мусор, то его там нет. Либо они не трубочисты...

oucher написал: Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение?

Да, так и есть. Когда нет притока.

oucher написал: Как разбирается чистится оголовок на крыше?

Очень легко. Ставится башенный кран, краном с оголовков снимается бетонная плита, потом панель утепления, потом два бетонных вентблока.

oucher написал: Есть ли варианты замены оголовка?

Тут еще проще: сборка в обратном порядке. Есть всего одна сложность: смотаться в 1970-е и купить на ЖБИ все эти детали. Где-нибудь закопать. А потом вернуться в 2021 и все откопать.

Блин, Вы когда что-то пишите, ну хоть немного голову включайте! Как Вы собираетесь (хотя бы в уме) заменить детали в панельном доме? Или Вы полный гуманитарий? Тогда претензии снимаются.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 21:15:20

trubo4ist написал: краном с оголовков снимается бетонная плита, потом панель утепления

А разве там бетонная шляпа?

Или могут быть разные варианты в разных модификациях этой серии?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 21:19:12

Вот Ваш 1-й стояк 4-го подъезда. Какую часть постройки хотели бы заменить? Щель под плитой - это выход каналов на крышу. Ваш канал выходит на крышу индивидуально, т.е. напрямую. Небо Вы видите... Все предельно прозрачно. ЖКХ - это не цирк. Фокусы у Коперфильда.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 21:20:50

BV написал: А разве там бетонная шляпа?

Супер-бетонная. А это 2-й и 3-й стояки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 21:22:59

trubo4ist написал: Вот Ваш 1-й стояк 4-го подъезда.

на фото - "фокусы ЖКХ" - грибок над фановым стояком :) Зимой - "прощай водяной затвор"

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 21:24:19

trubo4ist написал:

BV написал: А разве там бетонная шляпа?

Супер-бетонная. А это 2-й и 3-й стояки.

trubo4ist, спасибо. Вспомнил :)

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 21:25:33

Нет, там все правильно. На этом доме как раз идет капремонт и зонт только поставили, т.к. старый полностью прогнил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 21:36:46

trubo4ist написал: Нет, там все правильно. На этом доме как раз идет капремонт и зонт только поставили,

Это и есть вредительство капремонтников:

http://docs.cntd.ru/document/456054201 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)

Статус: Действующий.

8.3.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора, флюгарки, простого колпака и т.п. не допускается.

Причина - обмерзает.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 22:07:53

BV написал: Это и есть вредительство капремонтников:

Они повторили то, что было.

BV написал: Статус: Действующий.

В данной ситуации: НЕ действующий!

BV написал: Причина - обмерзает.

На этой серии и на похожих никогда не видел обмерзшего стояка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114089

31.03.2021 в 22:36:35

trubo4ist написал: В данной ситуации: НЕ действующий!

Чтобы не быть голословным.

https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/index.htm#i914765 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*

МОСКВА 1997

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий http://docs.cntd.ru/document/1200067479

12.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....

Флюгарки на вентиляционных стояках не устанавливаются.

СНиП II-Г.4-70 Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы проектирования https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849598.htm

5.16 ..... .... .... и заканчиваются обрезом трубы без установки флюгарки.

Копать еще древнее - не вижу смысла :)

https://mir-klimata.info/naibolee-rasprostranennye-oshibki-i-zabluzhdeniya-pri-ustrojstve-avtonomnyh-sistem-kanalizacii/

пункт 11.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

31.03.2021 в 23:06:26

Я как акын, что вижу, то и пою. Значит, еще при строительстве флюгарки поставили не по проекту. Но меня терзают смутные сомненья. Всегда. Когда я вижу, что рабочие делают то, что им не говорят. Я точно знаю, что они могут что-то не доделать, но переделать... "Эт вряд ли." В продолжение... Про утепление. По нормам вентшахты должны быть утеплены, и не слабо. Но берем любой дом серии П-хх. И что мы видим? Голый бетон, толщиной около 6см. В нарушении всех норм. И это в серийном доме. Видимо, при обосновании от норм можно отступать. ИМХО. Но мысль мою поняли правильно.

0
Аватар пользователя
oucher

Местный

Регистрация: 31.03.2021

Москва

Сообщений: 3

01.04.2021 в 08:38:48

https://www.youtube.com/watch?v=DS3faoKQDHg вот видео из квартиры, тяга "дышит" (ато из квартиры, ато в квартиру) и идет сильный запах тухлятины. Окна открыты для притока! На улице +5, в квартире +20 примерно. Что делать непонятно...

0
Аватар пользователя
oucher

Местный

Регистрация: 31.03.2021

Москва

Сообщений: 3

01.04.2021 в 08:41:20

Может когда сверлили отверстия под растяжку для проводов что-то сломали? Оголовок как и везде, но вентиляция не работает, хотя должна.

0