trubo4ist написал: В данной ситуации: НЕ действующий!

Чтобы не быть голословным.

https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/index.htm#i914765 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*

МОСКВА 1997

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий http://docs.cntd.ru/document/1200067479

12.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....

Флюгарки на вентиляционных стояках не устанавливаются.

СНиП II-Г.4-70 Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы проектирования https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849598.htm

5.16 ..... .... .... и заканчиваются обрезом трубы без установки флюгарки.

Копать еще древнее - не вижу смысла :)

https://mir-klimata.info/naibolee-rasprostranennye-oshibki-i-zabluzhdeniya-pri-ustrojstve-avtonomnyh-sistem-kanalizacii/

пункт 11.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

31.03.2021 в 23:06:26

Я как акын, что вижу, то и пою. Значит, еще при строительстве флюгарки поставили не по проекту. Но меня терзают смутные сомненья. Всегда. Когда я вижу, что рабочие делают то, что им не говорят. Я точно знаю, что они могут что-то не доделать, но переделать... "Эт вряд ли." В продолжение... Про утепление. По нормам вентшахты должны быть утеплены, и не слабо. Но берем любой дом серии П-хх. И что мы видим? Голый бетон, толщиной около 6см. В нарушении всех норм. И это в серийном доме. Видимо, при обосновании от норм можно отступать. ИМХО. Но мысль мою поняли правильно.

0
oucher
oucher
Новичок

Регистрация: 31.03.2021

Москва

Сообщений: 3

01.04.2021 в 08:38:48

https://www.youtube.com/watch?v=DS3faoKQDHg вот видео из квартиры, тяга "дышит" (ато из квартиры, ато в квартиру) и идет сильный запах тухлятины. Окна открыты для притока! На улице +5, в квартире +20 примерно. Что делать непонятно...

0
oucher
oucher
Новичок

Регистрация: 31.03.2021

Москва

Сообщений: 3

01.04.2021 в 08:41:20

Может когда сверлили отверстия под растяжку для проводов что-то сломали? Оголовок как и везде, но вентиляция не работает, хотя должна.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

01.04.2021 в 20:31:23

oucher написал: Может когда сверлили отверстия под растяжку для проводов что-то сломали?

Могли. Но тогда это был бы санузел. Ваш кухонный канал крайний справа. Там нет никаких растяжек.

oucher написал: вот видео из квартиры, тяга "дышит"

На видео это не видно... А вот чистый канал виден. А еще я заметил сетку под плитой шахты. Если она меньше, чем 2х2см., то ее нужно удалить оттуда. И если у Вас есть доступ на крышу, то посмотрите под плиту, там должен быть свободный просвет. Если там есть крупный мусор, то Ваша тяга будет зависеть от направления ветра.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139772

02.04.2021 в 03:08:00

trubo4ist написал: Значит, еще при строительстве флюгарки поставили не по проекту. Но меня терзают смутные сомненья. Всегда. Когда я вижу, что рабочие делают то, что им не говорят. Я точно знаю, что они могут что-то не доделать, но переделать... "Эт вряд ли."

И так бывает. Но с капремонтами - достаточно знаком - понаделали, чего не было.

Насчет перемерзает - в первую очередь - когда высоко, если 20-30см и с грибком не замернет - если под сугробом.....

trubo4ist написал: В продолжение... Про утепление. По нормам вентшахты должны быть утеплены, и не слабо.

.... который и является утеплением.

trubo4ist написал: Видимо, при обосновании от норм можно отступать. ИМХО.

Нет ничего про возможность отступления от норм в этом случае. А какая польза от грибка над канализацией? Там и так вода...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139772

02.04.2021 в 03:15:00

trubo4ist написал: А вот чистый канал виден.

а почему там две "ноздри", а не одно круглое отверстие?

trubo4ist написал: На видео это не видно...

немного видно, как пыль вниз летит

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139772

02.04.2021 в 03:17:52

trubo4ist написал: И если у Вас есть доступ на крышу, то посмотрите под плиту, там должен быть свободный просвет.

там приличного размера уголок или пластина крепления стойки торчит в просвете

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

04.04.2021 в 08:23:08

BV написал: там приличного размера уголок или пластина крепления стойки торчит в просвете

Не совсем понял, где? Если верхний правый угол, то это закладная. Все остальные крепления левее. А просвета под плитой на фото не видно. Опять же, трос или уголок проблемы не создаст. А вот дверь - легко. Было как-то, поменяли двери при выходе на крышу на новые, а чтобы старые не выносить эти чудаки засунули их под плиту.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

04.04.2021 в 09:00:42

BV написал: И так бывает. Но с капремонтами - достаточно знаком - понаделали, чего не было.

Согласен, но есть нюансы... Если дом строился в 70-хх, а зонты стояли уже в конце 80-хх, то какой капремонт?

BV написал: . который и является утеплением.

Который - это кто? Чистый бетон 6см. Где там утепление? По нормам, утепление как для стены. Т.е., должно быть еще см 15 минваты. Но утепления - ноль. И проектировали эти дома далеко не дураки. А с кирпичными вентшахтами (дымоходами)? Толщина стенки 12 см. А должна быть ого-го.

BV написал: А какая польза от грибка над канализацией? Там и так вода...

Еще какая. Она дырку на ковре закрывает. Каналью водой не испугаешь. А вот от мусора спасает. Особенно во времена, когда чердаки были открыты. Это только сейчас, после взрывов, все идеально закрыто. А раньше, сколько ни боролись - толку было ноль. А пацанцу бросить бутылку в трубу - за щастье. Уж лучше куржак (с нулевой вероятностью), чем пацан и забитый фановый стояк с вероятностью 50:50. И попробуй его прочистить! А вот кто убивает, так это придурки, которые утверждают, что нужно обязательно ставить зонт на дымоход, оборудованный конденсатоотводчиком. Зайдите на печные форумы, там таких чудаков каждый второй. И больше всего профессионалов, которые это продают. Хотя, кроме самого хозяина на его крышу больше никто не вылезет и ничего бросать не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139772

04.04.2021 в 16:01:52

trubo4ist написал: BV написал: . который и является утеплением.

Который - это кто?

я про выход фанины и снег.

trubo4ist написал: BV написал: А какая польза от грибка над канализацией? Там и так вода...

Еще какая. Она дырку на ковре закрывает.

фановая труба выводится над кровлей 20-30см - мусора туда не нанесет

Видел как капремонтники понаделали грибков из тонкой оцинковки. Снег падал с крыши пристройки и нахлобучил все эти грибки на трубу. Весь дом страдал, и не могли понять в чем дело. А пацанов там не бывает сейчас.

trubo4ist написал: А вот кто убивает, так это придурки, которые утверждают, что нужно обязательно ставить зонт на дымоход,

У меня на даче зонта нет, но придется ставить - дожди заливают и от верхней заслонки вся труба в грязных потеках. В общем в этом году надо будет туда лезть.... большой геморрой - крыша гладкий гофроалюминий, и мансардного типа с переломом Самые большие проблемы приносили вороны - делали гнездо в трубе КАЖДУЮ весну, пока не поставили крупную сетку на срез трубы. Потом наблюдали, как птицы пытались содрать эту сетку :)