31.03.2021 в 14:23:06
Приветствую!
По первому стояку 4го подъезда, на последнем этаже на кухне стоит запах тухлятины. Обслуживающая организация прочистила канал с крыши (груз на веревке с ёршиком), через камеру в телефоне видно 2 отверстия выходящий в оголовке на крыше. Вопрос: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире? Сильная обратная тяга при +5 на улице, окна открыты для притока на проветривание. Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение? Как разбирается чистится оголовок на крыше? Есть ли варианты замены оголовка? Обслуживающая организация говорит что с таким не сталкивалась и не знает что делать...
31.03.2021 в 16:37:05
https://mastergrad.com/forums/t189869-ventilyaciya-v-panelnom-dome-serii-p-49d/
Ваши каналы выходят не в шахту, а под зонтик.
oucher написал: Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение?
Как он может быть забит, если видны круглые отверстия? А вот если зонтик низко над вентблоком - возможна обратная тяга. Нужны фото с крыши. На остальные вопросы - после фото с крыши на вентблок.
oucher написал: и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?
Если только внизу вашего отглушенного снизу канала, куда (может быть) можно дотянуться рукой из решетки, или камерой телефона.
31.03.2021 в 21:05:26
oucher написал: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка
Бетонные? Вы же пишите, что канал чистый.
oucher написал: в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?
Чушь полная. Периодически приходится выгребать дохлых голубей из вентиляции и жители даже не подозревают об этих трупах. Пока в канале тяга Вы в жизни не будете знать о голубях и запахе. И только если у Вас нет притока и есть обратная тяга, то получите все те запахи, о которых пишите. Вы не пишите главное: итак, Вам прочистили канал; после этого должны были проверить тягу. Внимание вопрос: что о тяге сказали чистильщики? Сдается мне, что тяга есть... Если так, то это говорит, что у Вас НЕТ запахов из вентиляции. Но это не говорит о том, что у Вас нет запахов вообще. Просто они приходят не из вентиляции. Вот и вся недолга.
oucher написал: Могли ли обвалиться стенки внутри оголовка и в не видимом месте мертвый голубь воняет у меня в квартире?
Как это связано между собой?
oucher написал: Сильная обратная тяга при +5 на улице, окна открыты для притока на проветривание
На микро-проветривание или на проветривание? Если при проветривании, то у Вас под козырьком на крыше есть какой-то мусор. Только не цепляйтесь к слову мусор. Это не в вентиляции, а над машинным помещением. Но если трубочисты опускали шар с ершом и ничего не сказали про этот мусор, то его там нет. Либо они не трубочисты...
oucher написал: Возможно сильно забит оголовок и моя квартира идет как разряжение?
Да, так и есть. Когда нет притока.
oucher написал: Как разбирается чистится оголовок на крыше?
Очень легко. Ставится башенный кран, краном с оголовков снимается бетонная плита, потом панель утепления, потом два бетонных вентблока.
oucher написал: Есть ли варианты замены оголовка?
Тут еще проще: сборка в обратном порядке. Есть всего одна сложность: смотаться в 1970-е и купить на ЖБИ все эти детали. Где-нибудь закопать. А потом вернуться в 2021 и все откопать.
Блин, Вы когда что-то пишите, ну хоть немного голову включайте! Как Вы собираетесь (хотя бы в уме) заменить детали в панельном доме? Или Вы полный гуманитарий? Тогда претензии снимаются.
31.03.2021 в 21:15:20
trubo4ist написал: краном с оголовков снимается бетонная плита, потом панель утепления
А разве там бетонная шляпа?
Или могут быть разные варианты в разных модификациях этой серии?
31.03.2021 в 21:19:12
Вот Ваш 1-й стояк 4-го подъезда. Какую часть постройки хотели бы заменить? Щель под плитой - это выход каналов на крышу. Ваш канал выходит на крышу индивидуально, т.е. напрямую. Небо Вы видите... Все предельно прозрачно. ЖКХ - это не цирк. Фокусы у Коперфильда.
31.03.2021 в 21:20:50
BV написал: А разве там бетонная шляпа?
Супер-бетонная. А это 2-й и 3-й стояки.
31.03.2021 в 21:22:59
trubo4ist написал: Вот Ваш 1-й стояк 4-го подъезда.
на фото - "фокусы ЖКХ" - грибок над фановым стояком :) Зимой - "прощай водяной затвор"
31.03.2021 в 21:25:33
Нет, там все правильно. На этом доме как раз идет капремонт и зонт только поставили, т.к. старый полностью прогнил.
31.03.2021 в 21:36:46
trubo4ist написал: Нет, там все правильно. На этом доме как раз идет капремонт и зонт только поставили,
Это и есть вредительство капремонтников:
Статус: Действующий.
8.3.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора, флюгарки, простого колпака и т.п. не допускается.
Причина - обмерзает.
31.03.2021 в 22:36:35
trubo4ist написал: В данной ситуации: НЕ действующий!
Чтобы не быть голословным.
СНиП 2.04.01-85*
МОСКВА 1997
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий
12.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: ....
Флюгарки на вентиляционных стояках не устанавливаются.
СНиП II-Г.4-70
Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы проектирования
5.16 ..... .... .... и заканчиваются обрезом трубы без установки флюгарки.
Копать еще древнее - не вижу смысла :)
пункт 11.
31.03.2021 в 23:06:26
Я как акын, что вижу, то и пою. Значит, еще при строительстве флюгарки поставили не по проекту. Но меня терзают смутные сомненья. Всегда. Когда я вижу, что рабочие делают то, что им не говорят. Я точно знаю, что они могут что-то не доделать, но переделать... "Эт вряд ли." В продолжение... Про утепление. По нормам вентшахты должны быть утеплены, и не слабо. Но берем любой дом серии П-хх. И что мы видим? Голый бетон, толщиной около 6см. В нарушении всех норм. И это в серийном доме. Видимо, при обосновании от норм можно отступать. ИМХО. Но мысль мою поняли правильно.
01.04.2021 в 08:38:48
01.04.2021 в 08:41:20
Может когда сверлили отверстия под растяжку для проводов что-то сломали? Оголовок как и везде, но вентиляция не работает, хотя должна.