04.04.2021 в 19:12:03
sanya1965, Ламинат и плитка практически одинаковая толщина, нивелируется толщиной прокладки у ламината. 249см это вы посчитали чистовую высоту после укладки всех покрытий и сделанного потолка, я правильно посчитал ? Я тоже подумывал лить с занижением нулевого уровня.... p.s. 247 см. ( при литье в уровень ) недопустимо потому что низко или потому что много залито ?
04.04.2021 в 19:14:39
sanya1965 написал: BV, а-а-а, это фенол разбавленный опилками?
был в ДСП плитах высокой плотности
04.04.2021 в 19:22:20
conrad66 написал: sanya1965, BV,
Сделал обмер уровней. Прокомментируете ?
conrad66, где +0.5 - сошлифовать. где глубже минус 2.5 - предварительно отдельно заделать. где меньше минус 0.3 - не заливать пока, потом зашпатлевать в уровень
Остальное - лить хорошей самонивелирующейся безусадочной наливайкой в ноль (реально не в ноль, а с учетом толщины финишных - все равно лить покомнатно).
Либо не лить - а "штукатурить" не самонивелирующейся смесью по натертым маякам - что проще, для "новичка в наливайках".
sanya1965 написал: Ну будет перепад в максимуме 1,5см на 4-6м, но это ниачем.
Это ниапчем, но плоскости с наклоном делать значительно сложнее, чем в горизонт.
04.04.2021 в 20:45:06
BV написал: Остальное - лить хорошей самонивелирующейся безусадочной наливайкой в ноль
что то типа vetonit 3100 думаю пойдет. А вот чем заделать где глубже минус 2.5 .... ?
04.04.2021 в 22:22:08
BV написал: усадка 0.7мм - это безусадочный?
C усадкой "0" это только гипсовые. Других я не знаю ( подскажите ) А на гипсовые при тонкой заливке не рекомендуют керамогранит и плитку
04.04.2021 в 23:05:51
Ну абсолютный ноль - не обязательно. Мне нравятся Форбо 976 или 999 в зависимости от того, что будет сверху
conrad66 написал: А на гипсовые при тонкой заливке не рекомендуют керамогранит и плитку
верно
А смеси с большой усадкой при недостаточной подготовке основания может от него оторвать, что часто наблюдается с 3000
04.04.2021 в 23:11:46
BV написал: А смеси с большой усадкой при недостаточной подготовке основания может от него оторвать
0.7мм это уже большая усадка ? Мне хотелось бы выбрать чем залить коридор и кухню под керамогранит 30х30 ? коридор почти в "0", там нужно что то на цементной основе толщиной до 0.5см. У кухни у окна перепад до 2.5см, с учетом 0.5см коридора это локальное занижение на 3см. Чем лить кухню под керамогранит? p.s. Форбо 976 дороже ветонита в 2 раза.... это надо думать....
04.04.2021 в 23:13:56
conrad66 написал: 0.7мм это уже большая усадка ?
ну если у обычной ЦПС 1мм/м, а у 3000-го 0.8мм/м - как считаете? У Форбо - сами посмотрите в ТО
04.04.2021 в 23:18:29
BV, уже смотрю, больно цена кусачая... стоит ли 0.7мм этого.... ? ( я про 3100 а не про 3000 ) 0.7мм можно и плиточным клеем вывести. Единственное что 3100 нельзя толще 15мм класть. форбо можно
04.04.2021 в 23:22:25
conrad66 написал: 0.7мм можно и плиточным клеем вывести.
можно плиточным вывести. Только 0.7мм/м - это усадка, а не толщина :) Сами принимайте решение. Под плитку не нужно идеально гладко как под линолеум. С другой стороны - можно сделать сразу помещение в уровень.
conrad66 написал: стоит ли 0.7мм этого.... ? ( я про 3100
работали, получилось, опыт есть... почему нет. А про другое - вы спросили, я ответил. Малоусадочные (и без...)_ смеси - больше прощают, и позволяют по слабому основанию. 976 - не комнатами, но метров пару-тройку квадратных можно налить слоем 2мм, что мало какая нивелирка умеет
04.04.2021 в 23:37:20
BV написал: А про другое - вы спросили, я ответил.
Да, огромное спасибо что помогаете.
BV написал: 976 - не комнатами, но метров пару-тройку квадратных можно налить
Совмещение разных производителей сложная задача.
BV написал: Только 0.7мм/м - это усадка, а не толщина
Естественно, но для укладки плитки это я думал не принципиально. Да и для ламината наверное тоже ...
p.s. Forbo Flooring 976 Europlan Project яндекс маркет только 3 магазина дает.... дефицитная наливайка видимо... p.s.s Нашел на оф.сайте дилеров.
05.04.2021 в 01:13:57
conrad66 написал:
247 см. ( при литье в уровень ) недопустимо потому что низко или потому что много залито ?
conrad66, будет ступенька на 2см выше у входной двери. Больше расход материалов. Больше нагрузка на плиту. По СНиП менее 250см в жилых помещениях не допускается. При этом, маленький уклон будет незаметен, и ни на что не влияет. Ну а что так лить сложнее -ну так есть люди для кого это посильно. Казалось бы мелочь эти см... В хрущевке я жил долго, и было ровно 250см. В п44т я сделал 257см, и вроде всего 7см... Но они решающие. Кстати, там было 14см перепад... Ну ясно что ступенька у входной двери 14см и пол в горизонте -это круто. Но я готов признать себя не крутым и поэтому лил в понижение.... И большая глупость Ваша -это электрика по потолку. Сами у себя отняли минимум 2см....
05.04.2021 в 09:40:43
sanya1965 написал: И большая глупость Ваша -это электрика по потолку. Сами у себя отняли минимум 2см....
Тут я с вами не соглашусь. Если бы электрика была по полу, то в нулевой точке пол надо было бы поднять на 50мм как минимум а в самом низком месте на 90мм, т.к. гофра с кабелем 20мм и редко получается положить без пересечений. т.е. 2 гофры с пересечением + запас что бы все что сверху не лопнуло дало бы увеличение стяжки на 50мм. И даже если бы я извратился и не пересек гофры в самой высокой точке у входа, то все равно поднять стяжку пришлось бы на 30мм, вместо 5мм которые я подниму, если буду делать весь пол в "0"
sanya1965 написал: По СНиП
По тем же требованиям объем кухни с газовой плитой и 4 конфорками должен быть 15м3. У меня кухня 2.4 х 2.4 х 2.55 = 14.69 м3 На кого жаловаться ? :)
05.04.2021 в 13:17:18
Возьмите юнис горизонт и залейте по маякам,по комнатно,можно на сантим и подвалить,но это бред какой-то что 2.48 высота будет,что 2.47,всегда лучше ровно...
телефон 8 905 530 42 54
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу