Есть панельный дом с пустотелой 140-мм плитой в качестве перекрытия. И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). Нашел информацию, что максимально допустимая нагрузка на эту плиту составляет 170 кг/м2. Если налить ЦПС, то вес получится ~100 кг/м2, плюс еще ламинат и на мебель ничего не остается :(

Можно ли насыпать 3 см керамзита фракции 10-20 мм, заармировать и залить его двумя сантиметрами ЦПС М300? Если да, то через какое время можно будет ходить по такой стяжке и продолжать отделочные работы?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.04.2021 в 17:45:24

#6976437

Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 17:49:45

#6976440

Nik1990 написал: Если налить ЦПС, то вес получится ~100 кг/м2,

только там, где 5 см, а нагрузка считается усредненно

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 18:26:14

#6976453

AKI написал: Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.

AKI, дороговато выходит

BV,Так там почти вся плита таким слоем заливается.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 18:40:55

#6976457

Nik1990 написал: насыпать 3 см керамзита фракции 10-20 мм, заармировать

фракцию до 20 замахаетесь в 3см укладывать, и что такое "заармировать"?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 18:41:55

#6976459

AKI написал: Есть готовая смесь,

7 Мпа, без прочного слоя сверху - не вариант

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 18:42:20

#6976460

BV написал:

Nik1990 написал: насыпать 3 см керамзита фракции 10-20 мм, заармировать

фракцию до 20 замахаетесь в 3см укладывать, и что такое "заармировать"?

BV, сетку постелить, чтоб стяжка прочней была. А если 5-10 мм фракцию взять?

Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

07.04.2021 в 18:45:07

#6976462

откуда вы такие нагрузки берете? я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр? а как перегородки в кирпич став\т на такие плиты?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 18:50:56

#6976464

Nik1990 написал: BV, сетку постелить, чтоб стяжка прочней была.

попробуйте - потом поделитесь опытом :D

Nik1990 написал: А если 5-10 мм фракцию взять?

ну как-то так. Только это замешивать надо, а не поливать сухой керамзит

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 18:58:42

#6976467

BV, Спасибо! А почему и в какой пропорции?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.04.2021 в 19:00:24

#6976468

BV написал: 7 Мпа, без прочного слоя сверху - не вариант

под финишную наливайку или плитку - вполне подходит. Мне с Термолайтом понравилось работать. И до укладки, и после. Именно эта смесь - без сюрпризов. Очень легкая. По твердости и весу после застывания – как пемза.

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 19:00:45

#6976469

C2h5-OH написал: откуда вы такие нагрузки берете? я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр? а как перегородки в кирпич став\т на такие плиты?

Есть вот такое письмо, это раз:

Есть Таблица 8.3 СНиП 2.01.07-85. Это два.

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 19:04:01

#6976470

BV написал: попробуйте - потом поделитесь опытом :D

Вот тут вполне получается: https://www.ivd.ru/uploads/59c35d32ec2f1.jpg А в чем может быть проблема?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 19:10:40

#6976472

C2h5-OH написал: я вешу 100 кг, думаете вчетвером, еще с 3мя такими как я не поместимся в квадрат метр на метр?

и так во всех квадратах этой комнаты? :) тогда это уже будет не жилое здание, а что-то другое...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

07.04.2021 в 19:14:06

#6976475

Nik1990 написал:

BV написал: попробуйте - потом поделитесь опытом :D

Вот тут вполне получается: https://www.ivd.ru/uploads/59c35d32ec2f1.jpg А в чем может быть проблема?

Nik1990, делайте, если получается... :)

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

07.04.2021 в 21:22:29

#6976510

Nik1990, И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). , почему от 1см? Отсчет от 0 начинается, это раз, два- 3см керамзита и 2см стяжки, это куда на 5см, а на 3см, 2см, что?

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

07.04.2021 в 21:46:10

#6976518

AKI написал: Есть готовая смесь, вполне надежная и подходящая для ваших задач.

AKI, УБО в ту-же цену, временные рамки хождения одинаковые, и так-же сверху должен быть ровнитель - "Ходить по покрытию можно не ранее, чем через 48 часов. Заливка наливного пола IVSIL производится не ранее, чем через 5 суток. Для создания финишного слоя рекомендуется использовать наливные полы IVSIL."

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 21:56:42

#6976524

dmitrovski написал: Nik1990, И на эту плиту нужно налить стяжки 1÷5 см (уклон). , почему от 1см? Отсчет от 0 начинается, это раз, два- 3см керамзита и 2см стяжки, это куда на 5см, а на 3см, 2см, что?

Извиняюсь, ошибся. 0÷5 см уклон. Я хочу заливать ЦПС толщиной 2 см. Т.е. где поднимать нужно меньше 2 см - там сразу ЦПС. Где от 2см - там подсыпка керамзита.

Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

07.04.2021 в 21:58:47

#6976525

цпс нельзя лить таким слоем,делайте наливной пол по маякам.

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

07.04.2021 в 22:50:30

#6976543

Nik1990, "Подсыпка керамзита"- там где больше 50-60мм. И, как верно отметил евгений78 -

евгений78 написал: цпс нельзя лить таким (тонким) слоем, делайте наливной пол по маякам.

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

07.04.2021 в 22:50:57

#6976544

евгений78, в характеристиках указано, что толщина слоя 10-60мм. Или я ошибаюсь?

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

07.04.2021 в 22:53:58

#6976546

Nik1990 написал: евгений78, в характеристиках указано, что толщина слоя 10-60мм. Или я ошибаюсь?

Nik1990, можно, но по керамзиту от 40мм

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.04.2021 в 23:41:15

#6976563

ИгорьPurnesh написал: Заливка наливного пола IVSIL производится не ранее, чем через 5 суток. Для создания финишного слоя рекомендуется использовать наливные полы IVSIL."

Наливные полы ИВСИЛ - полное и лютое г-но. Это я не по наслышке говорю, а после соскребания их в мешки и ведра. Из их линейки только Термолайт достойный.

Фишка Термолайта - шарики из пеностекла. Именно они придают легкость и теплоизоляционные свойства. И шлифануть легко такую стяжку:

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

07.04.2021 в 23:58:19

#6976564

AKI, Дык я-жеж не против... Просто отметил что по факту тот-же УБО, только наполнитель другой. С удовольствием попробую поработать с этим новым для меня материалом, когда появится такая оказия...

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108462

08.04.2021 в 00:15:49

#6976569

евгений78 написал: цпс нельзя лить таким слоем,делайте наливной пол по маякам.

евгений78, не обязательно наливной - есть модифицированные добавками ЦПС, которые в общем называются "ровнители"

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.04.2021 в 00:46:15

#6976576

ИгорьPurnesh написал: по факту тот-же УБО, только наполнитель другой.

я не борец за экологию, не пожарный и Кнауф не ругаю, но наполнители - совсем разные. Вес, жесткость, возня с замешиванием... как бы не в плюс Кнауфу.

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

16.04.2021 в 11:03:19

#6978597

По итогу сделал так - замешал ЦПС с керамзитом и налил такого раствора там, где толщина слоя от 3 см и выше. Но налил так, чтобы остался запас 2 см на стяжку. А сверху сделал стяжку толщиной 2 см.

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

16.04.2021 в 12:14:38

#6978617

Nik1990, это называется "мартышкин труд", но если вам такая "технология" по душе, то хорошо!

Аватар пользователя
Nik1990

Местный

Регистрация: 03.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

16.04.2021 в 13:35:01

#6978630

Почему?