16.04.2008 в 11:29:01
#698161
Хаскей написал : другое имелось в виду. анаэроб может вообще не отвердеть
Для сложных случаев существуют активаторы,ускоряющие отвердевание.
16.04.2008 в 11:29:36
#698163
ДОКА написал : Это куда?На ТЭЦ?
ага -:)
16.04.2008 в 11:30:49
#698166
ДОКА написал : Для сложных случаев существуют активаторы,ускоряющие отвердевание.
но
Хаскей написал : но проподает удобство и простота монтажа -:(
16.04.2008 в 11:32:37
#698168
ДОКА написал : Для сложных случаев существуют активаторы,ускоряющие отвердевание.
а сколько их существует? это передвижную хим лабораторию сантехнику нужно иметь? -:)
16.04.2008 в 11:42:53
#698184
чёто я не врублюсь о каких ещё сложных случаях идёт речь? конкретние можно?
16.04.2008 в 11:45:53
#698189
Есть ли герметики, чтобы надежно заделать течь без разборки ? Реальный свежий пример - есть вертикально стоящий чугунный тройник, в него вкручен шаровой кран (резьбой внутрь тройника); на вид хорошо - не текло. Раз не течет - что же его трогать - просто накрутил еще один тройник и подсоединил МП трубу (изогнутую весьма неудобным способом - еле согнул - в коробе тесно). И вот через несколько месяцев сверху чугунного тройника потекла струйка ржавчины - видимая на глаз (может быть я шаровой кран немного провернул пока прикручилва тройник и трубу - не помню). Разбирать соединение ой как не хочется. Отключил на выходные - все высохло. Соединение было собрано на лен и похоже без всяких паст - дырочка/неплотность там должна быть небольшой. Думаю, что такой материал должен быть очень текучим, чтобы впитаться в лен, зажатый по резьбе. Не уверен, что силикон даст нужный эффект. В голову приходит один нетрадиционный материал, но хочу узнать "официальное мнение специалистов".
Подлезть к соединению тоже сложно - поэтому максимум смогу намазать пальцем, а с обратной стороны - бечевкой
16.04.2008 в 11:50:59
#698194
SergeyE, главное что бы это соединение текло не потому что лопнуло или треснуло где то
16.04.2008 в 12:00:37
#698204
2SergeyE Перебирать, если не хочется еще раз иметь проблемы....
16.04.2008 в 12:27:27
#698222
не но реально непойму, что за случаи такие, если я собираюсь воспользоватся герметиком и знаю что и как мне для этого нужно (какие условия) соблюдаю их , и на тебе СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ , что это такое и от куда они взялись?
16.04.2008 в 13:03:38
#698261
SergeyE написал : В голову приходит один нетрадиционный материал
какой?
сансэй написал : на тебе СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ , что это такое и от куда они взялись?
-:) практика покажет нет в жизни счатья -:) а так, душите ДОКу, -:) он же ими пользуется...
16.04.2008 в 13:10:11
#698268
2SergeyE
есть такие клеи-минутка в 1-3 г тюбиках. циано..., не помню как точно называются. высушите соединение феном, залейте туда клей. когда высохнет, обматайте бечевкой и ее залейте этим цианидом. но это тоже временный вариант.
а силикон вам не поможет.
16.04.2008 в 13:23:55
#698277
Хаскей , что то вы какими то загадками всё говарите, можете конкретно описать ситуацию при которой высыхание данного герметика может быть (затруднительна , невозможна)
16.04.2008 в 13:51:10
#698315
сансэй написал : что то вы какими то загадками всё говарите, можете конкретно описать ситуацию при которой высыхание данного герметика может быть (затруднительна , невозможна)
я знаю приемущества и недостатки конкурирующей продукции. Она меня очень многому учит. но у меня нет возвожности залазить в нее по уши, потому как человеческая жизнь одна. да и не могу, у меня нет технической поддержки производителя. -:( если бы у Huskey были бы анаэробы, то если я сам не знаю, отмылил в Америку и в этот же день получил ответ. -:) правда, ночью. но утро вечера мудренее.
в целом, я уже ответил вам. высыхание анаэроба будет невозможно/затруднительно, когда будет доступ воздуха в соединение. вы, как практикующий сантехник, должны знать/представлять такие случаи гораздо больше меня -:)
16.04.2008 в 14:27:33
#698348
2сансэй
не - точно не треснуло - давление 4.5атм; все новое
2Хаскей
так они же водорастворимые
16.04.2008 в 14:30:32
#698351
SergeyE
ну тогда попробуйте докрутить кран
16.04.2008 в 14:30:48
#698352
2SergeyE Если новое, то не факт, что не треснуло, например при монтаже....
16.04.2008 в 14:55:04
#698374
SergeyE написал : так они же водорастворимые
кто это сказал, что цианакрилаты водорастворимые? впрочем пусть вас Хенкель консультирует:
17.04.2008 в 00:15:05
#698915
сансэй написал : описать ситуацию при которой высыхание данного герметика может быть (затруднительна , невозможна)
Когда начинал пробовать анаэробы, не знал, что резьба должна быть абсолютно чистой.Наличие любого слоя смазочных материалов (нарезали на трубе резьбу и не помыв её и руки стали скручивать соединение) дает гарантировано не герметичное соединение
17.04.2008 в 08:46:13
#699045
Хаскей написал : есть такие клеи-минутка в 1-3 г тюбиках. циано..., не помню как точно называются. высушите соединение феном, залейте туда клей. когда высохнет, обматайте бечевкой и ее залейте этим цианидом. но это тоже временный вариант.
Вообще-то, эти клеи ядовиты.
17.04.2008 в 09:11:02
#699063
2wasermen
ну это вы сами имхо виноваты. выже краской маслянистые поверхности не красите? ну и тут подход тотже - обезжирить.
17.04.2008 в 10:04:01
#699132
Wazawai написал : Вообще-то, эти клеи ядовиты.
и что? почему тогда они так широко продаются?
17.04.2008 в 10:38:43
#699202
Wazawai написал : Вообще-то, эти клеи ядовиты.
в твердом виде - уже нет. А в жидком, если его выпить, боюсь проблема ядовитости будет на последнем месте :D Только всё равно, со стороны низкого давления течь не заделать никогда...
17.04.2008 в 12:24:13
#699335
Johnson26 написал : Только всё равно, со стороны низкого давления течь не заделать никогда...
да ладно. у меня одно соединение в кваритире на окислах железа (ржавчине) висит. расшивелишь - капает, оставишь в покое - не капает. понятно, что нужно менять...
17.04.2008 в 13:51:45
#699427
Хаскей лучше всех герметиков
18.04.2008 в 00:06:30
#699957
Хаскей написал : расшивелишь - капает, оставишь в покое - не капает
У нас разные подходы к понятию "заделать":p
18.04.2008 в 01:21:03
#700009
Johnson26 написал : У нас разные подходы к понятию "заделать"
у меня подход капитальный. а эта срань досталась мне от старых хозяев, которые десятилениями ничего не вкладывали в квартиру. вот, разгребаю не спеша...
18.04.2008 в 14:30:32
#700433
Хаскей лучше всех герметиков на свете.
18.04.2008 в 15:39:04
#700492
2Проходил это мы уже слышали. пора сменить пластинку -:)
18.04.2008 в 19:22:18
#700650
А как называются герметики/фиксаторы резьбы, используемые в стиральных машинках, и размягчающиеся при нагреве феном; в застывшем состоянии держат намертво ? Хотел бы прикупить себе такие в хозяйство, но не по цене магазинов запчастей.
2сансэй
докрутить кран нельзя - отводы труб не позволяют
18.04.2008 в 20:39:59
#700703
2SergeyE
очень похоже именно на анаэробные герметики резьбы
кстати вот еще производитель - никто не пользовался его продукцией? есть сантехнические герметики для контаткта с питьевой водой. h**p://permabond.ru/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий