29.04.2021 в 09:46:24
VladimirMSC написал: Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)
Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)
Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?
Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:
1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла. 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника. 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.
29.04.2021 в 09:55:58
СтранникXXI написал: 1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла.
В свою схему четыре УЗО ставил только из-за 30мА. А в УЗО (вводный в квартиру) только 300мА. Разве это не имеет значение?
СтранникXXI написал: 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.
Вот с этим согласен. Туда ставим ДИФ С16 30мА на линию. Спасибо.
СтранникXXI написал: 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника.
Честно говоря не очень понял (не хватает моих знаний :( )
Спасибо.
29.04.2021 в 10:00:32
VladimirMSC, ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 10:04:14
MaSeVi написал: ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.
Да, теперь понял. Спасибо.
Но тут остаётся вопрос: Мои УЗО по 30мА - Актуальны? Если актуальны, то АВ 50А перед ними является их защитой.
29.04.2021 в 10:11:37
VladimirMSC написал:
MaSeVi написал: ВН - выключатель нагрузки, это первый прибор на Вашем фото.
Да, теперь понял. Спасибо.
Но тут остаётся вопрос: Мои УЗО по 30мА - Актуальны? Если актуальны, то АВ 50А перед ними является их защитой.
VladimirMSC, А что С УЗО не так?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 10:16:59
MaSeVi написал: А что С УЗО не так?
С моими? Не знаю, выше, ув Странник написал, что: "1. Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла."
Вот и пытаюсь разобраться, что с ними не так :)
29.04.2021 в 10:17:07
VladimirMSC написал: Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:
На фото 4-х полюсные приборы. У вас в квартиру 3 или одна фаза приходит?
29.04.2021 в 10:21:14
Kir KMA написал: На фото 4-х полюсные приборы. У вас в квартиру 3 или одна фаза приходит?
Вот не знаю, если честно :( Вот все фото с щитка которыми располагаю (если это может помочь) :
Похоже, трёх?
29.04.2021 в 10:30:40
Прибор с маркировкой АД14S - это дифавтомат, автомат на 40 ампер + УЗО на 300мА в одном корпусе. То есть входная мощность уже ограничена током 40А.
29.04.2021 в 10:32:01
Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой
29.04.2021 в 10:34:11
Kir KMA написал: Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой
Вас понял. Пошел изучать :(
Всем спасибо за ваши советы
29.04.2021 в 11:28:33
СтранникXXI написал:
VladimirMSC написал: Всем доброе утро и спасибо за ваши комментарии :)
Под разумным давлением общественности сделал: -сократил колич АВ под розетки -сократил колич АВ под свет (сократил до двух контуров: свет в санузле (если затопит) + свет остальной)
Из новостей: Вчера вечером удалось сфоткать вводный рубильник (добавил фото и обозначил на схеме). И неожиданно для себя увидел, что в щитке, после ввода, стоит УЗО 40А 300мА и задался вопросом: насколько согласовывается моя схема с этой конфигурацией ввода?
Публикую исправленную схему и фото щитка в КВ:
1.Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла. 2.Цеплять к клеммам вводного АВ что-то, кроме вводного кабеля не есть хорошо. После вводного АВ поставьте ВН, который будет все отключать, одновременно к выходной клемме вводного АВ через 2НШВИ подключите провод на АВ холодильника. 3.Оставлять холодильник без диффзащиты - решение спорное.
СтранникXXI, А там все с диффзащитой, правда с селективной . Но ведь холодильник ЗАЗЕМЛЕН . ))) Мне найти вашу старую реплику про бойлер, в такой же ситуации ? )))
29.04.2021 в 11:28:46
Kir KMA написал: Похоже на 3-х фазный ввод. Если это так, то схема должна быть другой
Жирный намек на то, что сначала надо предоставлять фото, а потом уже городить схемы :)
29.04.2021 в 11:35:35
VladimirMSC написал:
MaSeVi написал: А что С УЗО не так?
С моими? Не знаю, выше, ув Странник написал, что: "1. Вводной АВ и все УЗО 40А, больше нет смысла."
Вот и пытаюсь разобраться, что с ними не так :)
VladimirMSC, С Вашими. Ввод - то на 3 фазы, блин! Всем только голову заморочили...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.04.2021 в 11:50:05
BV написал: Жирный намек на то, что сначала надо предоставлять фото, а потом уже городить схемы :)
MaSeVi написал: С Вашими. Ввод - то на 3 фазы, блин! Всем только голову заморочили...
Друзья, прошу прощения за ситуацию. Доступ к щитку получили только вчера вечером. Схему, начал готовить еще неделю назад (итоговую вчера утром здесь опубликовал). Из-за этого вышло это недоразумение. Сам немного вчера был "приятно удивлён" увидев на щитке "380В" :(