Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

01.02.2022 в 17:27:01

megrad написал: А зачем?

Потому как надо как то жить,пользоваться электрикой в квартире...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2022 в 17:41:31

Andrey80, 8 линий? Вам правильно советуют

BV написал: ставите временный щиток на одной дин рейке - узошка и пару АВ.

Как вариант ставите дин рейку.

Andrey80 написал: Потому как надо как то жить

Не надо как то - спокойно надо жить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

01.02.2022 в 17:59:37

Andrey80 написал:

BV написал: ставите временный щиток на одной динрейке - узошка и пару АВ

Каким образом его ставить ? И куда я буду подключать новые линии,ориентировочно пока допустим порядка 8 ?

Andrey80, Рычажные Wago на 5 мест отменили ? Главное не превышать ток через них, для чего и нужен автомат времянка.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

01.02.2022 в 18:55:07

Andrey80 написал: И куда я буду подключать новые линии,ориентировочно пока допустим порядка 8 ?

Способов - не один и не два. Хотя бы используя ваш распредблок - его хотя бы без проблем можно под душем помыть от пыли. Ваго - Вы не никогда не видели? Шинка.... Просто надо чуть-чуть включить голову

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

01.02.2022 в 19:02:24

Andrey80 написал: И куда я буду подключать новые линии,ориентировочно пока допустим порядка 8 ?

вот под эти пару автоматов, на практике два автомата и две линии из ШВВПшки хватало для работы нескольких бригад в офисе под 600 квадратов, без тяжелой техники, лишь свет, лёгкие перфы, болгарки, чайники, да, иногда выбивало, но норм

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

01.02.2022 в 21:08:03

Вот честно говоря, не вижу смысла проделывать все то что выше было перечисленно... В моем понимании- вначале проложить 5 линий,которые будут проходить через гардероб,потому как нужно закончить вначале именно его. Возможно дополню еще 3 линии для других помещений. Все эти 8 линий сведу в место нового щита. Проложу ввод и подключу. В подъездном щите установлены 3 АВ. Вводной кабель подключу на один из них пока временно. Оставшиеся 2 АВ будут продолжать питать линии старой проводки. По мере ремонта помещений квартиры постепенно буду переключать помещения и добавлять оставшиеся линии к новому щиту. Катастрофической пыли и грязи в коридоре,где будет установлен щит не будет,потому бояться за его содержимое считаю излишним.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

10.04.2022 в 23:13:39

На выходных собрал первую распаячную коробку в гардеробе. Добрым словом вспомнил совет Radio по поводу установки раздельных коробок для групп розеток и освещения :) Но в моем случае была одна,потому пришлось повозиться с аккуратной укладкой. :( Будет уроком на будущее... ;)

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

20.04.2022 в 21:14:01

Устанавливал сегодня выключатели и розетку в гардеробе, покупал SE серию Atlas Desing. Не понял честно говоря такой конструктив. В частности конструкцию выключателей. Для того,чтобы включение соответствовало включению клавиши вверх и отключению вниз,понадобилось перевернуть выключатели светодиодом вниз. :confused: Но больше поразил 2-х клав. выкл. У него присоединение фазы и отвод. линии ( первая) снизу, а отвод. линия(вторая) сверху. Получается все через ж..пу.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.04.2022 в 21:20:19

Andrey80 написал: Для того,чтобы включение соответствовало включению клавиша вверх и отключению вниз,понадобилось перевернуть выключатели светодиодом вниз. :confused:

А зачем вы брали со светодиодом? Любите геморрой и мучения? :a Без светодиода включают ничуть не хуже.

Andrey80 написал: больше поразил 2-х клав. выкл. У него присоединение фазы и отвод. линии ( первая) снизу, а отвод. линия(вторая) сверху. Получается все через ж..пу.

Какая вам разница, что откуда и куда? Всё равно всё укладывается в один подрозетник. Винтовые клеммы у выключателей — это да, это позапрошлый век. Но один раз установить — некритично вообще.

Andrey80 написал: Катастрофической пыли и грязи в коридоре,где будет установлен щит не будет,потому бояться за его содержимое считаю излишним.

Некатастрофической более чем достаточно, не обольщайтесь ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.04.2022 в 21:32:00

Andrey80, что это? Мы обратно в каменном веке? :popcorn

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

20.04.2022 в 21:32:38

Radio написал: А зачем вы брали со светодиодом?

Потому что установлены они будут в гардеробе, а там темно. :)

Radio написал: Какая вам разница, что откуда и куда?

Как бы есть разница. Когда приходящий провод вверху ( или внизу),а отводящие ( оба) снизу ( или вверху) - привычнее. А здесь изврат какой то...

Radio написал: Некатастрофической более чем достаточно, не обольщайтесь

Все нормально. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.