LinkR, в плане защиты от перегрузки 16А на 1.5мм2 при Вашем способе прокладки прокатывает. Другое дело, что ОТКЗ для С16 может не хватить. Если нет возможности измерить сопротивление петли "фаза-ноль", можно поставить В16.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

11.05.2021 в 15:27:07

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.05.2021 в 15:33:54

СтранникXXI написал: В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.05.2021 в 15:40:45

СтранникXXI написал:

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20769

11.05.2021 в 15:44:04

юра Т написал:

СтранникXXI написал: В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

юра Т, Если у тс стационары на отдельных линиях, как не грузи оставшееся оборудование на оставшиеся линии,коэффициенты не дадут им помереть и вызвать пожар. Не раздувайте.

0

Да, ни фига.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10759

11.05.2021 в 15:45:44

LinkR написал: Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке".

Была договорённость, ребята накосячили, ребята пускай переделывают, а не пытаются извернуться взяв деньги в полном объёме выполнив работы в половину договорённости. Или можно сыграть на этом выбивая из ребят скидку на работы, но если работы комплексные, то возьмут своё на следующих этапах работ.

LinkR написал: Ну или же приму свершившееся как данность.

Не исключено что свершившийся факт проработает много лет без сбоев - решать только вам (в том числе что включать в эти розетки), но если где-то потом захочется ещё одну розеточку на мощный прибор, то локти вам придётся кусать при оценки масштабов переделки, а это будет уже не только штукатурка, но и мебель двигать, обои переклеивать, плитку перекладывать и т.п.

LinkR написал: кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка.

Данный пример будет работать без проблем, т.к. работают не продолжительное время.

LinkR написал: кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1

Производитель указывает, что выдержит больше 16А:

Допустимые токовые нагрузки кабелей не должны превышать указанных в табл. 19 ГОСТ 31996-2012. Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей не должны превышать указанных в табл. 23 ГОСТ 31996-2012. https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/konkord-vvg-ng-ls-3h1-5-100-metrov-00001246-1335745.pdf

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.05.2021 в 15:47:42

dokar, хз как у него проложено, подозреваю что уже с нарушениями по пожарке (за горючим потолком) в этом случае экономить на сечении...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

11.05.2021 в 16:07:38

юра Т написал:

СтранникXXI написал:

юра Т написал: и всё это пучками и зашито горючей плёнкой?

В гофре пучками?

да нет конечно, десяток гофр связанных стяжкой конечно дают лучшее охлаждению кабелю(сар.), ну а иногда и в одну гофру несколько кабелей пихают. вообще я к тому что условия прокладки не самые лучшие как с точки нагрева так и с пожарной, да, скорей всего ничего не произойдет, но экспериментировать на себе... ну такое

юра Т, "в гофре" и "пучками" - взаимоисключающие понятия.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.05.2021 в 18:09:23

СтранникXXI, а разве пучок(2+4шт) не может быть в гофре? Да, и такое встречается, да и соседние гофры тоже греют друг друга, там несколько факторов на пределе, это не айс.

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12338

11.05.2021 в 18:29:09

Кроилово ведёт к попадалову. Тот кто накосячил - тот за свой счёт и исправляет.

0

ИМХО (IMHO)

LinkR
LinkR
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Москва

Сообщений: 11

11.05.2021 в 20:50:35

Друзья, спасибо за участие ! Проводка будет заменена.