AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.

AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5693

15.05.2021 в 13:15:45

dokar написал:

AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.

AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000

Чем В16 не угодил?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20776

15.05.2021 в 13:29:47

СтранникXXI написал:

dokar написал:

AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.

AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000

Чем В16 не угодил?

СтранникXXI, На пределе . Особенно в пучке. Без запаса . В конце концов ряд номиналов не зря придуман. Про воровство меди и даже алюминия не забываем . Мне попался у заков кабель/броняшка, до участка 19.8 , вместо 25,0 . Как пример.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5693

15.05.2021 в 13:49:10

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал:

AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.

AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000

Чем В16 не угодил?

СтранникXXI, На пределе . Особенно в пучке. Без запаса . В конце концов ряд номиналов не зря придуман. Про воровство меди и даже алюминия не забываем . Мне попался у заков кабель/броняшка, до участка 19.8 , вместо 25,0 . Как пример.

dokar, тут есть ряд моментов.

  1. Насчет пучка. Групповые коэффициенты применяются при постоянной одинаковой нагрузке линий, а в быту этого не будет никогда. В данном случае это вообще не имеет никакого значения, поскольку линии проложены по потолку в гофрах.
  2. Насчет "на пределе, без запаса". А какова должна быть величина запаса? Как Вы знаете, в НТД есть условия попадания "в предел" или не попадания. Никакой запас нигде никем не нормирован. В данном случае, В16 "в предел" (ЕМНИП, для данного способа проклалки 19.5А) вполне попадает.
  3. Насчет воровства меди. Конкорд в подобных грехах до сих пор вроде не был замечен.
0
andreybit
andreybit
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Москва

Сообщений: 20

15.05.2021 в 15:25:17

перечитал всю тему и на шел на мой взгляд не профессионального электра только один лучший вариант решения проблемы: измерить сопротивление петли фаза ноль и потом принять решение. но похоже этот ответ утонул в куче других сообщений

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.05.2021 в 20:12:14

СтранникXXI написал: тут есть ряд моментов

СтранникXXI написал: поскольку линии проложены по потолку в гофрах

потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами, и всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)

СтранникXXI написал: Конкорд в подобных грехах до сих пор вроде не был замечен.

поддержу, Конкорд добротный кабель (был запятнан лишь плачущим заполнителем)

но... если бы была речь о том "как жить с такой проводкой" то это ещё было бы оправданно, но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5693

15.05.2021 в 20:29:22

юра Т написал: потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами

Для этого способа прокладки ДДТ составляет 16.5А (чуть выше все-таки неправильно указал). Впритык, но прокатывает.

юра Т написал: всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)

Сечение кабеля не имеет никакого отношения к группе горючести потолка.

юра Т написал: но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны

Я так понял, что чистовая отделка полностью завершена.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.05.2021 в 20:46:30

СтранникXXI написал: Я так понял, что чистовая отделка полностью завершена.

в том то и смысл что лишь

LinkR написал: стены уже заштукатурены.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

16.05.2021 в 22:10:20

13А автомат либо перетяжка, решать заку, как можно перепутать "кабеля" с "сучкой" не понятно!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10773

17.05.2021 в 10:31:02

dokar написал: 13А на самом деле

services написал: 13А автомат

Можно не голословное?:

dokar написал: На пределе . Особенно в пучке.

А всё таки какой-нибудь стандарт, нормативный документ? Может есть замеры какие в пучке/не пучке? Почему именно 13? Почему именно B13, а не С13, D13 или вовсе B6 например? Ведь написанное выше с цитатами на стандарты и рекомендации производителя про C16:

dokar написал: Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув ser000

Чем не угодил С16 для провода 1,5 мм2 меди? когда по цифрам в стандарте на автомат и провод нет ни каких проблем для эксплуатации данной связки.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9157

17.05.2021 в 10:39:16

ser000, не мешайте им , эти религиозные обряды дело тонкое

0

И это пройдёт ...