Читал полночи.
Итого что я вынес после прочтения:
1.Заменить вводный АВ 25А на 40А 1.Общее 4P УЗО 40А перевесить как отдельное на варочную. 1.Поставить УЗО 40А на 1 фазу.
И жить спокойно.
15.05.2021 в 10:01:32
Читал полночи.
Итого что я вынес после прочтения:
1.Заменить вводный АВ 25А на 40А 1.Общее 4P УЗО 40А перевесить как отдельное на варочную. 1.Поставить УЗО 40А на 1 фазу.
И жить спокойно.
15.05.2021 в 11:42:17
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2021 в 10:33:46
Delmaro написал: УЗО а 4Р УЗО вообще удалить?
Как раз таки оставить и под него именно ВП...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2021 в 15:52:59
MaSeVi,
Спасибо, оставлю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу