AKI написал: В любом случае получайте (ГОСТ 32395-2020

И где же там прямой запрет, о котором шла речь, стесняюсь спросить? :popcorn

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.06.2021 в 18:27:44

Radio, неприятно, что вы во все щитки пихаете АВ на ввод, а ГОСТ этого не рекомендуе? Не расстраивайтесь, ваши заказчики этого не узнают. :D

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

30.06.2021 в 19:41:16

AKI написал: вы во все щитки пихаете АВ на ввод

Почему во все? И почему пихаю? :eek: Я их устанавливаю. :yu:

Здесь вот прямо рубильник установил, прикиньте?

Ведь всему свое место под луной, а не включая мозг, этого не поймешь никогда. Остается только бездумно драть глотку за единственный "правильный" вариант, который даже гост не считает единственным правильным. :popcorn

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.06.2021 в 20:22:24

Radio написал: вот прямо рубильник установил, прикиньте?

Праздник какой-то - все танцуют и смеются. Напомните, не вы ли писали, что везде устанавливаете РН. Что на этот раз помешало?

А в этих щитках опять установлены АВ на вводе:

Уникальные случаи?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

30.06.2021 в 20:34:25

AKI написал: А в этих щитках опять установлены АВ на вводе

И что значит опять? Я же сказал — всему своё место. Главное, чтобы всё было установлено правильно. :popcorn

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

30.06.2021 в 20:38:48

Radio написал: Главное, чтобы всё было установлено правильно.

И что же это за "правило"?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.06.2021 в 21:38:51

AKI написал: При аварии (КЗ) обесточивается не только группа, но и весь щиток и другие группы. И это главный минус.

то есть при аварии точно такой же автомат, установленный в подъездном щите не сработает получается? а вот гасить дугу в случае высокого тока КЗ на пару легче чем одному, и друг друга подстрахуют если что пс. а мощность выделяемая на автомате, примерно как мощность потерь на 1 метре кабеля

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.06.2021 в 21:47:47

юра Т написал: то есть при аварии точно такой же автомат, установленный в подъездном щите не сработает получается?

Может быть разница температур. В подъезде холоднее и не сработает.

юра Т написал: а вот гасить дугу в случае высокого тока КЗ на пару легче чем одному, и друг друга подстрахуют если что

Так они и так страхуют друг друга (в этажном щите и на конкретной линии).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.06.2021 в 21:49:32

Songo написал: Может быть разница температур. В подъезде холоднее и не сработает.

при КЗ?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.06.2021 в 22:12:57

юра Т написал: при КЗ?

Да. Если на линии потребителя ВА 16А ещё и теплый за счет соседних автоматов, ещё и квартира греет, то сработает он возможно раньше, чем холодный ВА 32-50А в этажном щите. Тут как повезёт естественно.

p.s. В этажный щит можно попробовать D поставить, или поискать без защиты электромагнитной.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.06.2021 в 22:21:18

Songo написал: чем холодный

а разве ЭМ расцепителю есть разница тёплый он предварительно или холодный, там как то иначе движется сердечник в катушке? пс. так и на ввод тоже можно D поставить, но так ли уж нужна эта селективность в быту, когда автоматы срабатывают менее раза в год?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу