Робо_Цыпа написал: изучу
если водогрей обычный с проводом и вилкой на конце, то его можно подцепить на групповое УЗО и автомата 16 ампер достаточно (в случае утечки, просто выдерните вилку)
Робо_Цыпа написал: Котёл планировал не больше 10 кВТ. Насос мне казалось стандартно , около 2 кВТ
10 кВт с вводным в 40 А не очень то стыкуется, а ведь кроме него ещё потребители будут. а насос в 2 кВт это что-то довольно серьёзное