Аватар пользователя
VAAAV

Местный

Регистрация: 20.04.2018

Москва

Сообщений: 13

21.07.2021 в 17:52:13

Многоквартирный дом, отключили горячую воду, включил, как обычно, водонагреватель (бойлер). Перекрыл кран водопроводной горячей воды, раскрутил кран водонагревателя, включил водонагреватель, вроде всё как всегда. Водонагреватель нагрелся до 75 как обычно, вроде всё работает. Вот только из смесителя вода течет комнатной температуры, хотя нагреватель явно горячий и работает вроде исправно. Открыл в смесителе на полную напор горячей воды надолго, заметил, что температура в бойлере падает очень медленно, буквально 1 градус за 10 минут, хотя раньше за это время упало бы градусов на 40-50. При этом напор "горячей" воды очень сильный (из любого смесителя во всей квартире), сильнее, чем напор холодной и водопроводной горячей. Создалось ощущение, не знаю, прав я или нет, что даже при полном повороте рычага смесителя в горячую сторону поток идет смешанный вместе с холодной, а не чисто горячий из нагревателя, отсюда и низкая температура и медленное падение её в бойлере. Я в сантехнике не силен, посоветуйте, пожалуйста, что сделать. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

21.07.2021 в 18:10:31

Присылайте фото кранов вашей системы. Из предположений - вы не до конца перекрыли кран горячей воды на стояке.

Проверьте еще следующее: закройте кран на стояке горячей воды. Закройте кран на стояке холодной воды. Из смесителя ничего не должно литься ни из какого крана. Теперь закройте подачу холодной воды в бойлер. Откройте кран холодной воды на стояке. Откройте на смесителе горячую воду. Ничего литься не должно. Теперь откройте подачу холодной воды в бойлер. Если есть кран выхода горячей воды из бойлера, убедитесь, что он открыт. Из горячего крана на смесителе должна пойти вода из бойлера.

Рассказывайте нам что же у вас на каждом этапе происходит.

0
Аватар пользователя
VAAAV

Местный

Регистрация: 20.04.2018

Москва

Сообщений: 13

21.07.2021 в 19:14:45

Мишутк,

Фото

В квартире два стояка, первый, ванная, где физически расположен бойлер

На всякий случай второй, кухня, вроде как соединен тоже с первым, бойлер греет и сюда, но тут я ничего не трогал.

В первом стояке на фото пометил цифрами:

  1. кран, которым перекрыл водопроводную горячую воду, обычно открыт. Вроде на полную закрыл, до упора.
  2. кран водонагревателя (верхний красный), открыл, обычно закрыт.
  3. закрыл в соответствии с Вашим первым абзацем, обычно открыт и его не трогаю.
  4. всегда закрыт, не трогал.
  5. и 6. никогда сам не трогал, вроде всегда в таком положении.

По Вашим рекомендациям, сделал шаг 1 (если правильно сделал), а именно закрыл кран №3 и оставил перекрытым кран №1. Так?

закройте кран на стояке горячей воды. Закройте кран на стояке холодной воды. Из смесителя ничего не должно литься ни из какого крана.

При открытии смесителя на горячую сторону льется прохладная вода, при повороте на холодную ничего не льется. Собственно, открытие/закрытие крана №3 на поток горячего крана смесителя, похоже, не влияет.

Шаг 2

Теперь закройте подачу холодной воды в бойлер. Откройте кран холодной воды на стояке. Откройте на смесителе горячую воду. Ничего литься не должно.

Закрыл кран №2, поток горячего крана смесителя прекратился. Открыл кран №3, холодная вода пошла, из горячего крана ничего не течет.

Шаг 3

Теперь откройте подачу холодной воды в бойлер. Если есть кран выхода горячей воды из бойлера, убедитесь, что он открыт. Из горячего крана на смесителе должна пойти вода из бойлера.

Открыл кран №2, пошла "горячая" вода, ну т.е. снова прохладная.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

21.07.2021 в 23:06:35

Вы сказали, что водогрей работает на кухню и санузел. Однако вы перекрывали только подачу из стояка санузла. Разберитесь откуда у вас идет вода в квартиру, когда перекрыты краны подачи в санузле. Скорее всего через кухонный стояк. Видимо для полноценного подключения питания от водогрея нужно еще перекрывать горячий стояк в кухне. На первом этапе эксперимента, когда при закрытом санузле из крана все-таки льется вода, посмотрите какой счетчик крутится. Вот тот и дает подмес холодной воды в вашу теплую.

У вас не стоят еще и обратные клапана. При соединении бойлера на два помещения и перекрытии только одного стояка вы кормите своей подогретой водой весь стояк.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2021 в 03:57:09

VAAAV, а где фото подключений самого бойлера?

Еще такие симптомы бывают, если сгнила/лопнула трубка забора горячей воды внутри бойлера.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.07.2021 в 10:27:29

VAAAV написал: Вот только из смесителя вода течет комнатной температуры, хотя нагреватель явно горячий и работает вроде исправно.

Начните с аэратора на кране снять и почистить или попробовать без него. Потом открутите смеситель, к трубе горярячей шланг без смесителя (или просто немного включить и посмотреть будет ли вода) - бывает трубы забиваются.

VAAAV написал: фото

Судя по фото некоторые соединения надо как минимум разобрать и заменить прокладки, а то как бы чего не вышло - соседей ведь ниже вас вероятно много.

0
Аватар пользователя
VAAAV

Местный

Регистрация: 20.04.2018

Москва

Сообщений: 13

09.10.2021 в 17:54:39

Прошу прощения, что не ответил на сообщения, большое спасибо всем ответившим. В общем дело было в том, что когда за некоторое время до описанного сантехник ковырялся в стояках (по другим вопросам), он для чего-то переставил краны таким образом, что вода в стояк в ванной, где бойлер, подавалась из стояка с кухни, поэтому ничего и не работало. Переоткрыл как было, и пошла горячая вода.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу