Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111604

24.11.2021 в 15:29:16

dokar написал:

BV написал: защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов

Вот ГОСТ , будте любезны номер термина. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750757.pdf

dokar, 01-10-51 и 01-10-61

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

24.11.2021 в 16:35:58

BV написал:

dokar написал: Тогда уж давате

Давайте чуток включим мозги и будем отличать нулевой защитный проводник и защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов.

https://docs.cntd.ru/document/1200108284

BV,

Вы на этом чертеже видите , идет ли

BV написал: защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов.

До PE шины ? Нет он остается внутри зоны ДУП . К РЕ шине эту зону подключили только с помощью РЕ . Из этого вывод, что 01-10-61 проводник уравнивания потенциалов (functional bonding conductor): Проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов, является таковым только внутри зоны ДУП , за ее пределами он терминологически не существует и при выходе из нее может обзываться как РЕ. А раз так, то обьяните мне зачем дублировать эти два проводника ?
Радио уже высказывал точку зрения о том что если к примеру до санузла забыли довести отдельный провод для коробки ДСУП , то нет проблем , можно взять его от РЕ розетки. На мой взгляд чертеж блестяще подтверждает эту мысль .

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

24.11.2021 в 16:51:56

BV написал: Ну если Вы сидя на диване его позабыли, разве это повод говорить за всех?

Это вы поднявшись с дивана заметили? Мою "забывчивость"? А не вы-ли, где-то здесь, поддерживали сторонников оттирания в сторону ПУЭ? P.S. Мой диван вас настолько беспокоит...прямо покою не даёт? Зависть?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

24.11.2021 в 16:54:49

zvezdopad написал: Мой диван

  • Ретранслятор ? ;) :D
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2021 в 16:56:58

zvezdopad написал: в сторону ПУЭ

Вы в курсе, что ПУЭ носит рекомендательный характер?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

24.11.2021 в 17:00:35

dokar написал: Ретранслятор ?

Репитер.

megrad написал: Вы в курсе, что ПУЭ носит рекомендательный характер?

Как сегодня - не в курсе. Как было лет 8-10 назад - в курсе.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

24.11.2021 в 18:03:29

dokar написал: Радио уже высказывал точку зрения о том что если к примеру до санузла забыли довести отдельный провод для коробки ДСУП , то нет проблем , можно взять его от РЕ розетки. На мой взгляд чертеж блестяще подтверждает эту мысль .

Это не Радио высказывал, это в пуэ так написано. Как раз в том самом пункте 7.1.88, который тов. БВ так блестяще частично процитировал :yu:

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками [розетка, Карл!], то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.

Именно для того в розетку предписывается втыкать второй жовто-зеленый проводник, чтобы не тягать лишние проводочки к щиту через всю квартиру, а вовсе не наоборот. :popcorn

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу