Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

12.11.2021 в 09:20:29

Добрый день, посоветуйте пожалуйста на основе Вашего опыта - как поступить в такой ситуации ? Нужно обойти или пройти сквозь вент. каналом такую потолочную балку. Она конечно же несущая, толщиной 160 мм. Тут пойдет магистральный канал от приточной установки. У нее выход диаметром 200 мм. Я хотел проложить по квартире канал 350х100. Планируются натяжные потолки. Высота от пола до потолка сейчас 2,7 м. В Питере вроде отверстия в несущих конструкциях диаметром более 160 мм запрещено делать. Т.е. можно или разделить канал на 2 по 150мм или обойти каналом 350х100 снизу и тогда обшивать это все гипроком, что сильно занизит проход. Как бы Вы поступили ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

12.11.2021 в 10:27:24

Ergan написал: Как бы Вы поступили ?

Эту балку и на 160 мм сверлить нельзя. Такие отверстия если и делают то только в стенах но никак не в балках.

Что касается "обойти препятствие", то здесь пара вариантов есть но не зная планировки и размещения монолитных несущих стен остается только гадать. Хотя, это забота того кто Вам делал схему воздуховодов. Он должен был предусмотреть как сделать сеть чтобы обойти монолит. И только после этого выбирать оборудование. Хотя, еще одно пропустил - это выбор места монтажа самой установки. Чтобы не получилось что она будет стоять в бетонно2 коробке, как у Вас.

НО "что получилось - то получилось ..."

  1. Обойти через соседние помещения где нет монолита. Само собой, с переходом на "плоские" сечения.
  2. Пересчитать воздуховод в квадрат (здесь есть еще некоторые выпендроны но из нормально не описать) сместить воздуховод в угол, обыграть его гипсом. Закрыть под углом типа "скошенный угол". С противоположной стороны арки сделать имитацию того что получиться там где проходит воздуховод. недостаток - будет торчать с двух сторон арки подъем воздуховода. Но и это можно немного изменить .
  3. Пересмотреть расходы в сторону уменьшения чтобы уменьшить размеры воздуховода. Это "как предложение" выходит из : диаметр 200 это примерно расход воздуха кубов под 500. Получается что или установка стоит рядом с балкой (тогда получается то что брюзжал выше) или завышенные расходы, если только квартира не выше ем 200 кв.м
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10179

12.11.2021 в 11:49:46

Оформить портал при помощи псевдоколонны на стене под балкой (там где серая полоса вертикальная спускается). Через эту колонну сделать обход балки. Основной потолок (выстота в портале) при этом не пострадает. Не исключено, что по планировке в месте предлагаемой колонны и так будет что-то размещено (встройка, шкаф, еще какая мебель-техника). Возможент вариант колонны и по ближней стене. Опять же никакой информации по планировке.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

12.11.2021 в 11:56:27

Мишутк написал: серая полоса вертикальная спускается

очень странная "полоса" как будто срезали часть несущей плиты

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

12.11.2021 в 12:20:52

fhntv написал: очень странная "полоса" как будто срезали часть несущей плиты

обычное литье с помощью опалубки. Видны скругления на стыке колоны и балки

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

12.11.2021 в 12:37:12

Ким написал: литье

странный торец какой то , либо они сбили молочко с плиты ? почему этот торец отличается от остальных ? посмотрите на прочие - они в штатном молочке закрывающем крупную фракцию

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

12.11.2021 в 13:19:51

Ergan написал: Она конечно же несущая, толщиной 160 мм.

а высота?

Ergan написал: В Питере вроде отверстия в несущих конструкциях диаметром более 160 мм запрещено делать.

А какие разрешено?

Ergan написал: Т.е. можно или разделить канал на 2 по 150мм

то есть, без всяких проектов, согласований и расчетов просверлить ригель в любом месте, и возможно перерезать рабочую арматуру ? И типа фиг с ней: "вроде же 150 можно" :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10179

12.11.2021 в 14:12:25

BV написал:

Ergan написал: Она конечно же несущая, толщиной 160 мм.

а высота?

Ergan написал: В Питере вроде отверстия в несущих конструкциях диаметром более 160 мм запрещено делать.

А какие разрешено?

Ergan написал: Т.е. можно или разделить канал на 2 по 150мм

то есть, без всяких проектов, согласований и расчетов просверлить ригель в любом месте, и возможно перерезать рабочую арматуру ? И типа фиг с ней: "вроде же 150 можно" :)

BV, точно, еще и по разной высоте резать, чтобы точно все нитки арматуры перерезать. Так можно и 4 по 75 8)

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

12.11.2021 в 15:05:35

Ким, Ниже привожу планировку - у входа в квартиру видны две заштрихованные балки (их там на самом деле именно две). Вот это про них вопрос. На всякий случай - приточную установку планирую TURKOV CAPSULE 600 E на 600 кубов/ч. Многовато конечно, но из-за фильтров G4+F9 300 кубов наверно не справится.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

12.11.2021 в 16:00:04

Ergan написал: у входа в квартиру видны две заштрихованные балки (...). Вот это про них вопрос.

Исходя из картинки - вопрос - через санузел пройти возможно ?

Если возможно то без проблем можно пройти через санузел . А так же можно немного изменить сам вид трассы и упростить работу установки.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10179

12.11.2021 в 16:41:30

Ким, +1. Проход над фальшпотолком санузла. 2.7м в санузле - предостаточно, спуск на величину вентканала вообще не будет заметен.

Ergan, схему кто рисовал? Проектировщики вентиляции, или сами?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114067

12.11.2021 в 18:03:59

Мишутк написал: еще и по разной высоте резать, чтобы точно все нитки арматуры перерезать

Достаточно чтобы один рез попал в 3...5см от нижнего края.

Ким написал: Исходя из картинки - вопрос - через санузел пройти возможно ?

и еще - можно ли через общественный холл-коридор?

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

12.11.2021 в 21:38:21

Ким, санузел зажат между двух несущих стен - там продолжаются эти два заштрихованные куска уже как стены.

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

12.11.2021 в 21:38:57

Мишутк, схему рисовал сам.

0
Аватар пользователя
Ergan

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

12.11.2021 в 21:40:19

BV, сложно сказать - скорее всего нельзя. Да и стены с той стороны тоже толстые.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу