Mazayac написал:
Поменять местами - это как?
Примерно так вижу:

Mazayac написал:
Гравитационный напор, который весьма заметен в высоких радиаторах, здесь пренебрежимо мал.
А если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?
Mazayac написал:
С заужением - нормальная идея для Вашего варианта из спарки ОП без термоклапанов, дюже полезная.
Вообще-то на боках радиаторов стоят встроенные термоклапаны, но термоголовки из них выкручены, т.к. надобности в них нет из-за слабого обогрева. Не стал их рисовать на картинке. Все клапаны от грязи хорошо прочищены.
BV написал:
Сколько этажей, ваш этаж?
5, 1.
BV написал:
Почему подача снизу - стояки П-образные?
Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.
BV написал:
Далее - тепловизор в общем не нужен, а пирометр будет самый раз.
Пирометра нет, а тепловизор есть.
BV написал:
Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?
Точно нет.
BV написал:
Сможете пройтись по всем квартирам вашего стояка?
Не хотелось бы.